8 résultats trouvés

par BC2F
lun. 16 juin 2014 11:11
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Télérupteur GM4400
Réponses : 5
Vues : 4086

Re: Télérupteur GM4400

Court circuit entre retour BP et neutre donc pour le retrouver bon amusement.
par BC2F
dim. 15 juin 2014 20:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Télérupteur GM4400
Réponses : 5
Vues : 4086

Re: Télérupteur GM4400

mais j'ai changer le vieux télérupteur par un nouveau, donc je ne pense pas que ce soit le télérupteur qui soit défaillant. Et sinon c'est toi sur le fofo de entredelec??? pas mal la reponse. lol
par BC2F
dim. 15 juin 2014 20:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Télérupteur GM4400
Réponses : 5
Vues : 4086

Re: Télérupteur GM4400

Bonne question car sachant que la bobine reste collée et que ce sont des fusibles à devissés. Je n'ai pas trop envie de grillé la bobine. Sinon la tension entre a1 et a2 pas vérifiés. Je sais que ca n'aide pas. désolé. Mais si celle ci reste collé c'est qu'il doit y avoir 220v entre a1 et a2. Sinon ...
par BC2F
dim. 15 juin 2014 12:30
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Télérupteur GM4400
Réponses : 5
Vues : 4086

Télérupteur GM4400

Bonjour, a tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est resté collé. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque hager. Donc sur l'ancien Télérupteur, j'ai ma bobine+ mon contact puissance. J'ai ma phases qui alimente ma bobine et mon contact. Sur les BP j'ai mes retours bobines + mon...
par BC2F
mer. 20 nov. 2013 13:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : controle d'isolement
Réponses : 3
Vues : 2782

Re: controle d'isolement

merci GAS, mais pour les luminaires par exemples j'aurai une mesure faussée??? et l'electronique qui peut etre présent dans les appareils ne risquent rien? merci pour tes infos.
par BC2F
mer. 20 nov. 2013 11:00
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : controle d'isolement
Réponses : 3
Vues : 2782

controle d'isolement

Bonjour, comment effectuer un controle d'isolement. Plutôt faut il débrancher tous les appareils électroménager, enlever les ampoules? Car logiquement j'aurai toujours une continuité sur les circuits? Est ce que les récepteurs risque d'être endommagé si j’effectue la mesure, récepteurs branchés? Que...
par BC2F
mer. 13 nov. 2013 10:29
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Trame vérifications périodiques ERP 4e cat
Réponses : 8
Vues : 8741

Re: Trame vérifications périodiques ERP 4e cat

moi aussi je pensais. Mais les organismes de contrôle agréés sont obligatoire pour la visite initiale et en cas de modifications. En cours d'exploitation un électricien compétent peut effectué ces dernières vérifications. Cf: Art EL 19 renvoyant à l'art GE10 du réglement des ERP. A momins que je ne ...
par BC2F
mer. 13 nov. 2013 00:20
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Trame vérifications périodiques ERP 4e cat
Réponses : 8
Vues : 8741

Trame vérifications périodiques ERP 4e cat

Bonjour, Je suis artisan électricien depuis peu, une mairie a fait appel à mes services pour quelques travaux. Aujourd'hui, il me demande d'effectuer les vérifications périodiques pour la salle des fêtes concernant l'installation élecrtrique, éclairage de sécurité, alarme incendie. Quelqu'un aurait ...