3 résultats trouvés
- ven. 31 mai 2013 13:43
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Filtre CEM et SLT IT
- Réponses : 8
- Vues : 9927
Re: Filtre CEM et SLT IT
Tout d'abord merci à chacun pour vos réponses qui m'ont permis d'y voir un peu plus clair... J'ai lu dans une doc Schneider sur le régime IT que ces courant de fuites si il étaient générés pour une charge triphasé équilibré (ex variateur tri) ou une charge mono identique sur les trois phases, s’annu...
- mar. 28 mai 2013 01:15
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Defaillance variateur alimenté en biphasé regime IT
- Réponses : 1
- Vues : 1963
Re: Defaillance variateur alimenté en biphasé regime IT
Bonjour, Vous parlez bien de 220V triphasé? Pas du 400V tri que l'on renconctre le plus courrament? Enfin, ca c'est pour le detail... La méthode pour decnoonecter le filtre CEM (RFI) est propre à chaque variateur/fabriquant. Pour certain (la plus part des atv) il faut tirer un switch. Pour d'autres ...
- mar. 28 mai 2013 00:44
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Filtre CEM et SLT IT
- Réponses : 8
- Vues : 9927
Filtre CEM et SLT IT
Bonjour, J'ai des questions au sujet des filtres CEM ((RFI) équipants les variateurs de vitesse et le fait qu'il faille les déconnecter en régime IT. Le cadre c'est une industrie en régime IT avec de nombreux variateurs. Il est recommander dans les documentations constructeur des variateurs de décon...