Bonsoir,
Oui par exemple
217 résultats trouvés
- mar. 2 avr. 2019 21:35
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Condensateur entre Ph et N
- Réponses : 3
- Vues : 6956
- lun. 1 avr. 2019 22:36
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Condensateur entre Ph et N
- Réponses : 3
- Vues : 6956
Re: Condensateur entre Ph et N
Bonsoir,
Ce n est pas un condensateur mais une varistance type gemov.
Ce n est pas un condensateur mais une varistance type gemov.
- jeu. 21 mars 2019 21:41
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
- Réponses : 13
- Vues : 12200
Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Bonsoir,
Bilan de puissance, harmonique, desequilibrage, serrage, amorçage pôle contacteur...
Le contacteur de droite est secourue ou réseau ?
Bilan de puissance, harmonique, desequilibrage, serrage, amorçage pôle contacteur...
Le contacteur de droite est secourue ou réseau ?
- lun. 18 févr. 2019 22:28
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Inverseur de source
- Réponses : 5
- Vues : 6444
Re: Inverseur de source
Bonsoir,
La différence est dans le budget...
La différence est dans le budget...
- jeu. 6 déc. 2018 20:43
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : branchement appareil
- Réponses : 7
- Vues : 5548
Re: branchement appareil
Bonsoir,
L ordre des phases est à adapter à votre installation sinon inversé deux phases.
L ordre des phases est à adapter à votre installation sinon inversé deux phases.
- mer. 5 déc. 2018 22:06
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : branchement appareil
- Réponses : 7
- Vues : 5548
Re: branchement appareil
Bonsoir,
Votre appareil est à alimenter en tri 400 + Terre
Noir/Noir/Brun/VJ
En configuration high voltage quand vous suivez le cablage.
Branchez bien toute les terres qui ce promène.
Votre appareil est à alimenter en tri 400 + Terre
Noir/Noir/Brun/VJ
En configuration high voltage quand vous suivez le cablage.
Branchez bien toute les terres qui ce promène.
- mar. 11 sept. 2018 06:46
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Général et les disjoncteurs aval
- Réponses : 2
- Vues : 3013
Re: Général et les disjoncteurs aval
Bonjour,
Vous utilisez un disjoncteur diff donc 25/40A est correct,
Je serais d avis de mettre un interdiff 63A pour être au maxi de l alimentation 50A
Vous utilisez un disjoncteur diff donc 25/40A est correct,
Je serais d avis de mettre un interdiff 63A pour être au maxi de l alimentation 50A
- jeu. 16 août 2018 21:35
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : prolongation (raboutage) fils du tableau
- Réponses : 5
- Vues : 5195
Re: prolongation (raboutage) fils du tableau
Bonsoir,
Restez clair dans vos circuits, penser aux dépanneur.
Restez clair dans vos circuits, penser aux dépanneur.
- jeu. 16 août 2018 21:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Tableau secondaire théorie/pratique
- Réponses : 5
- Vues : 4011
Re: Tableau secondaire théorie/pratique
Bonsoir,
La norme habitation est restreinte et clair comme le reprent Carminas respecter là.
La norme habitation est restreinte et clair comme le reprent Carminas respecter là.
- mar. 14 août 2018 20:17
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Installations de sécurité
- Réponses : 2
- Vues : 6215
Re: Installations de sécurité
Bonsoir
Regarder la notice de ce type de produit Vigilohm IM9-OL par exemple.
Bonne soirée
Regarder la notice de ce type de produit Vigilohm IM9-OL par exemple.
Bonne soirée