3 résultats trouvés
- dim. 11 avr. 2010 18:01
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Abonnement electique un peu juste
- Réponses : 5
- Vues : 3215
Re: Abonnement electique un peu juste
bonjour,je tiens a vous remerçier pour vos reponses et pense trouver une solution grace a elles ,encore merci .
- dim. 11 avr. 2010 13:10
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Abonnement electique un peu juste
- Réponses : 5
- Vues : 3215
Re: Abonnement electique un peu juste
Merci pour votre réponse, L'équilibrage des phases est correct, malheureusement le poste possède un ampérage efficace de 36A. Le compteur saute uniquement à l'appel de courant lors de la mise en route. Il arrive de temps à autres que le compteur ne saute pas à la mise en route et il est alors possib...
- dim. 11 avr. 2010 09:32
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Abonnement electique un peu juste
- Réponses : 5
- Vues : 3215
Abonnement electique un peu juste
Bonjour,voila mon probleme,mon alimentation EDF est en triphasé 380V30A,j'ai un poste de soudage qui lui fonctionne en 380v 2phases et je suis un peu juste au niveau de l'ampérage et a la mise en route le compteur saute une fois sur deux,tout dépend de ce qui tourne dans la maison.Donc la solution s...