9 résultats trouvés

par martho
ven. 23 avr. 2010 08:32
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Connexion
Réponses : 2
Vues : 1143

Connexion

Bonjour, J'aimerai savoir si les connexion en sortie d'un vigi triphasé peuvent se faire par le bornier du Vigi ou bien doivent elles être faites a partir d'un bornier extérieur. Je m'explique peut on prendre les phases en direct sur le vigi ou bien la sortie de vigi doit elle aller vers un bornier ...
par martho
mer. 14 avr. 2010 20:33
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 14
Vues : 6633

Re: montage tableau triphasé

bon les controleurs qui seront pour moi SOCOTEC m'ont confimé ceci : - un vigi en tete de tableau peut tout a fait servir à l'ensemble du tableau , donc il n'y a pas besoin de différentiel devant chaque ligne du tableau (ce qui infirme le propos de pericles suivant "lorsqu'il est installé en en...
par martho
mer. 14 avr. 2010 07:50
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 14
Vues : 6633

Re: montage tableau triphasé

ca n'est pas une installation domestique, c'est l'installation d'un tableau dans un atelier artisanale tres simple. Socotec doit donc venir controler. Du coup je sais plus trop bien, j'avais justement fait attention à la courbe C pour que ca soit standard. Je vais demander directement a SOcotec ce q...
par martho
ven. 9 avr. 2010 11:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 14
Vues : 6633

Re: montage tableau triphasé

merci bien. Si je vous suis bien, un montage sur une seule rangée comme sur la feuille un du premier document est possible : pas de différentiel propre au circuit mono : dans le cas proposé (sui est tres proche du mien) d'ou partirait un circuit de prise triphasé? faut il un nouveau disjoncteur tri ...
par martho
jeu. 8 avr. 2010 18:46
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 14
Vues : 6633

Re: montage tableau triphasé

merci pour toutes ces infos!
Je ne sais pas ou trouver le schéma type folio 2 dont vous parlez...
par martho
lun. 5 avr. 2010 22:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 14
Vues : 6633

Re: montage tableau triphasé

en fait j'ai déjà le matériel et ma question est la suivante, est ce que ce matériel qui comporte un différentiel peut, lorsqu'il est installé en entrée d'un tableau peut etre condidéré comme le différentiel de l'ensembvle du taableau (y compris les circuits mono ) ou bien faut il une autre protecti...
par martho
lun. 5 avr. 2010 19:27
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 14
Vues : 6633

Re: montage tableau triphasé

ci joint le schéma qui me parait le plus logique mais je ne suis pas sur du tout, est ce que ce genre de protection disjoncteur avec vigi s'installe a l'amont du tableau dans le sens disjoncteur de tableau -> vigi -> disjonteur(s) pour les circuits? http://photomaniak.com/upload/out.php/t939307_elct...
par martho
lun. 5 avr. 2010 00:26
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 14
Vues : 6633

montage tableau triphasé

bonjour, je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tete avec le matériel suivant http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150427726843&ssPageName=STRK:MEWAX:IT j'aimerai savoir si le différentiel du vigi peut protéger l'ensemble de l'installation ou ...
par martho
sam. 3 avr. 2010 13:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : montage tableau triphasé
Réponses : 2
Vues : 1193

montage tableau triphasé

bonjour, je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tete avec le matériel suivant http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150427726843&ssPageName=STRK:MEWAX:IT j'aimerai savoir si le différentiel du vigi peut protéger l'ensemble de l'installation ou ...

Aller à la recherche avancée