35 résultats trouvés

par CARLES
mer. 28 juil. 2010 14:26
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de cablage
Réponses : 13
Vues : 8037

Re: Probleme de cablage

Merci, il à fallu que je rajoute un bouton arrêt en amont du commutateur et en aval j'ai monté un bouton marche branché en // avec le contacteur pour l'auto-maintien.
Ce fonctionnement me convient tout à fait.
Problème résolu.
Merci Didier et Rob1 pour votre aide.
par CARLES
mer. 28 juil. 2010 10:42
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de cablage
Réponses : 13
Vues : 8037

Re: Probleme de cablage

Merci Rob1, je ne dispose pas de ce type de contrôleur, je n'ai en ma possession qu'un bouton poussoir marche et éventuellement un arrêt d'urgence, le budget est très serré. ce que je souhaiterais c'est que cela coupe comme un bouton d'arrêt lorsque je suis sur la position 1 du commutateur, je n'arr...
par CARLES
mer. 28 juil. 2010 09:36
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de cablage
Réponses : 13
Vues : 8037

Re: Probleme de cablage

ok merci pour vos réponses, je pense opter pour la mise en place d'un arrêt d'urgence en amont du commutateur. si j'ai bien compris tes infos didier, des que le bouton d'arrêt est relâché selon la position du commutateur le relais est tout de suite alimenté? Dans tous les cas est-ce-que je peux coup...
par CARLES
mar. 27 juil. 2010 16:28
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de cablage
Réponses : 13
Vues : 8037

Re: Probleme de cablage

Oui j'ai bien compris tes explications didier encore merci. En revanche ce type de bouton pour alimenter une bobine ne nécessite pas d'auto-maintien puisque les positions sont maintenues, mon bouton arrêt placé en amont n'à alors plus aucune utilité, lorsque je l'actionne le relais colle tout de sui...
par CARLES
mar. 27 juil. 2010 14:11
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de cablage
Réponses : 13
Vues : 8037

Re: Probleme de cablage

Merci pour l'info, salut Rob1.
Tu peux m'en dire plus sur la façon de cabler ce bouton?
Je n'ai pas saisi les explications de didier.
par CARLES
mar. 27 juil. 2010 12:20
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Probleme de cablage
Réponses : 13
Vues : 8037

Probleme de cablage

Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières.J'ai reçu un bouton rotatif 4 positions que je ne sais pas le cabler, je n'ai pas la documentation.Je souhaiterais avec ce bouton alimenter toujour la même bobine sur les positions 2,3,4 et couper avec la position 1.En effet son utilisation étrange mais il...
par CARLES
jeu. 17 juin 2010 09:39
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : choix d'un transfo de commande
Réponses : 5
Vues : 3540

Re: choix d'un transfo de commande

merci Rob1 pour les traductions....
par CARLES
mar. 15 juin 2010 14:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : choix d'un transfo de commande
Réponses : 5
Vues : 3540

Re: choix d'un transfo de commande

salut Rob1

Merci pour le lien je l'ai vu ce matin mais evidemment incapable de traduire l'anglais.
Je savais que je pouvais compter sur toi... :-D
par CARLES
mar. 15 juin 2010 11:14
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : choix d'un transfo de commande
Réponses : 5
Vues : 3540

choix d'un transfo de commande

Bonjour Il me faut choisir un transfo de commande pour un tableau électrique alimentant une dizaine de moteurs allant de 1860w à 2200w. Je sais que la formule est la suivante Pappel = 0.8*(ΣPm+ΣPv+Pa) mais je n 'arrive pas à trouver même sur la doc du fournisseur la puissance de maintien des bobines...
par CARLES
jeu. 27 mai 2010 19:57
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : schema boucheuse
Réponses : 20
Vues : 15547

Re: schema boucheuse

Ok merci pour vos réponses je vais effectuer la modification j'ai justement un petit relais à disposition. Je vous tiendrez au courant.(sans faire exprés ;-) )
encore merci

Aller à la recherche avancée