15 résultats trouvés

par quentin579
mer. 10 févr. 2010 19:57
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix de transformateur.
Réponses : 6
Vues : 3583

Re: Choix de transformateur.

En effectuant le calcul je tombe sur 40 VA.

J'ai donc installé un 100VA (minimum en stock).
par quentin579
mar. 9 févr. 2010 21:29
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix de transformateur.
Réponses : 6
Vues : 3583

Re: Choix de transformateur.

Exact bien joué question con de ma part pour le var.

Puis je pense que l'automate ne consomme pas grand chose donc on en tient pas compte ... je me trompe ?
par quentin579
mar. 9 févr. 2010 16:37
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Différence bobine alternatif-bobine continue ?
Réponses : 6
Vues : 12035

Re: Différence bobine alternatif-bobine continue ?

Donc la différence fondamentale c'est le noyau, il est feuilleter pour une bobine qui fonctionne en alternatif alors qu'en continue il ne forme qu'un bloc ?
par quentin579
mar. 9 févr. 2010 16:36
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix de transformateur.
Réponses : 6
Vues : 3583

Choix de transformateur.

Bonjour, Je doit faire un choix de transformateur pour une installation comportant 2 contacteur (LC1D09; Pm=8VA), un voyant (Pv=1VA), la puissance d'appel du plus gros contacteur (70VA), un module Zélio et un variateur de vitesse SEW. Donc je fait mon calcul Pappel= 0.8(somme de Pm+somme de Pv+Pa).....
par quentin579
lun. 8 févr. 2010 21:34
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Différence bobine alternatif-bobine continue ?
Réponses : 6
Vues : 12035

Différence bobine alternatif-bobine continue ?

Bonjour, Je me pose une petite question et je n'ai rien de trouvé de très satisfaisant sur internet alors je me tourne vers vous : Quelle est la différence entre les bobines (des contacteurs par exemple) qui fonctionne en alternatif, et celle qui fonctionne en continue. Parce que j'ai beau démonter ...

Aller à la recherche avancée