17 résultats trouvés

par Superyougo
sam. 18 déc. 2010 15:09
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes
Réponses : 9
Vues : 9720

Re: Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes

Bon, ben voilà le problème est en partie cerné, je suis rassuré (un peu) et je peux continuer à travailler.

Merci beaucoup pour toutes ces informations et bonnes vacances.

Dan
par Superyougo
sam. 18 déc. 2010 00:07
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes
Réponses : 9
Vues : 9720

Re: Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes

Bonjour, Finalement, j'ai téléchargé le manuel du multimètre et j'ai pu faire les mesures. Je me suis servi de la fonction mini-maxi et voici ce que j'ai obtenu: phase 1 : 4,90 - 4,94 A phase 2 : 5,12 - 5,18 A phase 3 : 4,75 - 4,79 A Il y a donc des différences significatives et j'imagine que le mot...
par Superyougo
jeu. 16 déc. 2010 19:17
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes
Réponses : 9
Vues : 9720

Re: Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes

Bonjour, Bon, j'ai relevé les intensités sur les phases mais à mon avis, vu les mesures, j'ai fait n'importe quoi. On m'a preté un multimètre Facom 712 et apparemment, il suffit de pincer le câble et le courant qui y passe modifie un champ magnétique. Mais je ne sais pas m'y prendre vu que les mesur...
par Superyougo
mer. 15 déc. 2010 14:44
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes
Réponses : 9
Vues : 9720

Re: Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes

Bonjour et merci pour cette réponse et ce protocole. Donc, je résume les étapes à suivre: Mesurer les intensités à chaque phase du moteur. - Si elles sont différentes il y a un problème sur les enroulements et je fais rebobiner le moteur - Si elles sont identiques et supérieures à 3,8 A, il y a une ...
par Superyougo
mar. 14 déc. 2010 17:56
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe élèctrogène qui trourne à vide
Réponses : 3
Vues : 6000

Re: Groupe élèctrogène qui trourne à vide

Merci Candela pour cette réponse rapide.

Et pour le lien, c'est bien ce post que j'ai lu dernièrement.

Dan
par Superyougo
mar. 14 déc. 2010 14:09
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe élèctrogène qui trourne à vide
Réponses : 3
Vues : 6000

Groupe élèctrogène qui trourne à vide

Bonjour, J'ai lu deci-delà quelques infos sur les dangers pour les groupes qui tournent à vide où avec peu de charge et j'aimerais quelques précisions. J'alimente un atelier (une petite menuiserie) avec un groupe composé d'un moteur diesel Yanmar et d'une génératrice Mecc Alte. Le diesel est un 4 cy...
par Superyougo
mar. 14 déc. 2010 13:40
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes
Réponses : 9
Vues : 9720

Disjoncteur magneto-thermique saute toutes les 2 minutes

Bonjour, J'ai un aspirateur à copeaux (Lurem, Aspi 3000) dont le moteur était protégé par un boîtier jaune et boutons rouge et vert (je ne connais pas le terme technique). Après quelques heures d'utilisation, le condensateur dans le boîtier à grillé. J'ai donc remplacé le tout par un disjoncteur mag...
par Superyougo
sam. 22 mai 2010 02:01
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : coefficient de démarrage
Réponses : 5
Vues : 6286

Re: coefficient de démarrage

Bon voilà, j'ai obtenu quelques informations supplémentaires sur les plaques signalétiques des moteurs et notamment ceci: EFF 2 signifie EFFICIENCE 2, c'est une classification assez récente qui qualifie le rendement des moteurs, les meilleurs sont classés EFF 1, pour y arriver, cela impose entre aut...
par Superyougo
jeu. 20 mai 2010 13:51
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : coefficient de démarrage
Réponses : 5
Vues : 6286

Re: coefficient de démarrage

Avec un peu de retard (mais pas trop, ouf ça va), merci beaucoup pour cette réponse extrêment précise . Il m'a fallut du temps pour comprendre et assimiler tout ça et c'est pas fini...

Dan
par Superyougo
mer. 12 mai 2010 16:11
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : coefficient de démarrage
Réponses : 5
Vues : 6286

coefficient de démarrage

Bonjour à tous, Voilà, j'ai l'intention d'acheter un groupe électrogène pour faire tourner des machines triphasées. Dans toutes mes lectures sur Internet, le coefficient de démarrage revient systématiquement. J'ai donc plusieurs questions à ce sujet. - Est-ce que tous les moteurs, sans exceptions, o...

Aller à la recherche avancée