Re: regime du neutre auto transfo
De par sa construction, l'autotransfo ne réalise aucune séparation des circuits. Le circuit aval aura nécessairement le même régime de neutre que l'amont. Vous ne devez donc pas faire une connexion à cet endroit qui soit contraire à ce qui existe sur le réseau. Cordialement merci c'est ce que je pense
- dim. 15 nov. 2009 13:24
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime du neutre auto transfo
- Réponses : 15
- Vues : 11959
regime du neutre auto transfo
Bonjour a tous,
J'ai un auto transfo de 160 KVA en aval j'ai 220V tri, en amont 400 V tri.
Nous avons sorti le neutre du point milieu.
La question et si je ne relie pas le neutre a la terre dans quel regime de neutre je serais ?
Merci d'avance.
J'ai un auto transfo de 160 KVA en aval j'ai 220V tri, en amont 400 V tri.
Nous avons sorti le neutre du point milieu.
La question et si je ne relie pas le neutre a la terre dans quel regime de neutre je serais ?
Merci d'avance.