7 résultats trouvés

par Dragonskiller
lun. 21 sept. 2009 21:28
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : [résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono
Réponses : 19
Vues : 10989

Re: Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono

Bonsoir, je m'en doutais qu'il calerait en étoile. Par contre j'espère que vous avez fait simplement une erreur au clavier, car ce n'est pas des monos 220v qui doivent servir de moteur pilote mes des tri en 220 triangle. Oui oui, c'est bien des 380/tri de 1 à 3 cv, j'en ai environ 7 ou 8, tous des ...
par Dragonskiller
lun. 21 sept. 2009 17:55
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : [résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono
Réponses : 19
Vues : 10989

Re: Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono

Bonjour Merci à Labobine de m'avoir répondu avec precision. J'ai le compteur EDF réglé à 45Amp depuis que j'ai une Dufour F250 et depuis le compteur ne saute plus. :-D Avec l'arrivé de ce tour à métau je pensais "bidouiller" le moteur, mais je vois que finalement je vais changer le moteur,...
par Dragonskiller
ven. 11 sept. 2009 22:10
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : [résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono
Réponses : 19
Vues : 10989

Re: Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono

J'attendrais alors 8-)
Pour un variateur il me faut compter entre 300 et 400€
Par contre la récup de cable et condos chez le ferrailleur m'a couté juste 2 bouteilles de tord boyaux :-D
par Dragonskiller
ven. 11 sept. 2009 07:30
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : [résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono
Réponses : 19
Vues : 10989

Re: Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono

et qu'est ce qu'il doit entrainer ce moteur? avec quelle section et quelle longueure de cable l'alimentez vous? Un tour à métau CAZENEUVE. Pour le moment j'ai mis du 2.5² sur 3m de longueur pour essayer le moteur à vide. Par contre j'ai installé une nouvelle ligne en 6² sur 23m spécialement pour ce...
par Dragonskiller
jeu. 10 sept. 2009 21:42
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : [résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono
Réponses : 19
Vues : 10989

Re: Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono

lignedirecteband a écrit :bonsoir ,qu' affiche votre plaque moteur exactement ?
"Moteur LEROY" Angouleme
ROTOR A CAGE Serie : C2N
cv : 4
ph : 3
hz : 50
Volts 220 triangle 10.5 Amp.
Volts 380 étoile 6 Amp.
Rend : 86.5
Cos : 0.82
T/M : 1440
par Dragonskiller
jeu. 10 sept. 2009 21:10
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : [résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono
Réponses : 19
Vues : 10989

Re: Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono

J'ai vu se schéma mais pas essayé. Les barrettes sur ce schéma sont vertical, et si je les met ainsi, mon moteur tourne pas, il ronronne comme un gros chat qui a trop mangé. :-D Mes barrettes sont horizontale avec 145µf/400v, le moteur tourne mais il met 6 voir 8 secondes pour se lancer (à vide) à s...
par Dragonskiller
jeu. 10 sept. 2009 16:06
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : [résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono
Réponses : 19
Vues : 10989

[résolu] Passage d'un moteur 220 tri et 380 tri en 220 mono

Bonjour J'ai un moteur qui à l'origine tourné en 220 tri (pas en 220 mono) ce moteur est capable de tourner aussi en 380 tri. Comme j'ai pas le tri à la maison, j'ai mis 145µf/400v en condensateur permanant, mais il lui manque 85µf en démarrage. J'ai fouillé ce site de long en large pour trouver un ...