Merci pour vos réponses, je vais donc câbler en 2.5mm2.
Bonne journée à vous
6 résultats trouvés
- ven. 19 juin 2009 13:06
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Hotte... suite
- Réponses : 6
- Vues : 4895
- jeu. 18 juin 2009 14:08
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Hotte... suite
- Réponses : 6
- Vues : 4895
Hotte... suite
Bonjour, fafa49 a posé une question il y a quelques jours sur ce forum mais le sujet est maintenant verrouillé. Voici le lien : http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=14&t=2092 J'ai une question supplémentaire pour vérifier ma future installation ; j'envisage ...
- jeu. 5 mars 2009 08:54
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Four : 20A + 6mm2 => OK ?
- Réponses : 11
- Vues : 539027
Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?
Bonjour,
Suite à vos conseils et comme je ne peux pas couper les petits "fils" au bout des câbles 6mm2, j'ai décidé de retirer ces 6mm2 et de les remplacer par des 2.5mm2 raccordés à un disjoncteur 20A et à une prise standard 16A.
Encore merci pour votre aide.
Bonne journée à vous
Denthu
Suite à vos conseils et comme je ne peux pas couper les petits "fils" au bout des câbles 6mm2, j'ai décidé de retirer ces 6mm2 et de les remplacer par des 2.5mm2 raccordés à un disjoncteur 20A et à une prise standard 16A.
Encore merci pour votre aide.
Bonne journée à vous
Denthu
- mer. 4 mars 2009 13:21
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Four : 20A + 6mm2 => OK ?
- Réponses : 11
- Vues : 539027
Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?
OK,
Merci du conseil. Je vais donc mettre un disjoncteur 20A, laisser les fils 6mm2 et mettre un socle 32A puis une fiche de réduction.
Encore merci.
Merci du conseil. Je vais donc mettre un disjoncteur 20A, laisser les fils 6mm2 et mettre un socle 32A puis une fiche de réduction.
Encore merci.
- mer. 4 mars 2009 12:16
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Four : 20A + 6mm2 => OK ?
- Réponses : 11
- Vues : 539027
Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?
Bonjour,
Merci pour cette réponse.
Pour le raccordement des 6mm2 sur le socle et comme les 6mm2 sont constitués de plusieurs petits fils, je pensais couper certains petits petits fils jusqu'à pouvoir faire rentre le câble dans le socle.
Merci pour cette réponse.
Pour le raccordement des 6mm2 sur le socle et comme les 6mm2 sont constitués de plusieurs petits fils, je pensais couper certains petits petits fils jusqu'à pouvoir faire rentre le câble dans le socle.
- mar. 3 mars 2009 14:07
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Four : 20A + 6mm2 => OK ?
- Réponses : 11
- Vues : 539027
Four : 20A + 6mm2 => OK ?
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison et souhaite installer un four dans la cuisine. J'ai une ligne de 3 câbles de 6mm2 qui est tirée entre le tableau général (sur un disjoncteur 32A) et la cuisine. Ma question : si je mets un disjoncteur 20A à la place du 32A (avec une petite prise &...