Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Le relais thermique est prévu pour les moteurs triphasés, il peut être utilisé pour les moteurs monophasés à la seule condition que le bouclage de la phase soit réalisé. Le relais thermique est prévu pour détecter une phase surchargée, sous chargée ou absente. Comprenez bien que si vous le raccorde...
- mar. 14 mai 2024 21:51
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Relais thermique et disjoncteur moteur
- Réponses : 9
- Vues : 180
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
bonsoir VE Pp 1-ma question était sur l'utilisation d'un relais thermique à 3 lignes en monophasé à 2 lignes ( phase et neutre), ou' est le probleme si j'ai quitté la 3éme lame du relais thermique sans connection c'est à dire sans faire une boucle de phase et que j'ai utilisé seulemnet 2 lames, est ...
- mar. 14 mai 2024 13:16
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Relais thermique et disjoncteur moteur
- Réponses : 9
- Vues : 180
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Si vous lisez la totalité de l'article que j'ai rédigé concernant le relais thermique, cela devrait répondre à toutes vos questions. https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=27&mnuid=12938&tconfig=0#z2 Un relais thermique doit être associé à un contacteur, le contact de...
- mar. 14 mai 2024 13:06
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Relais thermique et disjoncteur moteur
- Réponses : 9
- Vues : 180
Re: Relais thermique et disjoncteur moteur
Bonjour, Pour une utilisation en monophasé il faut boucler la phase pour ne pas créer un déséquilibre. https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=27&mnuid=12938&tconfig=0#z2 https://www.volta-electricite.info/download.php?lng=fr&pg=744&tconfig=0#z2 http://www.volt...
- mar. 14 mai 2024 08:13
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Relais thermique et disjoncteur moteur
- Réponses : 9
- Vues : 180
Relais thermique et disjoncteur moteur
Bonjour Tout le monde sait que le relais thermique et le disjoncteur thermique contient 3 poles, si je veut les utiliser en monophasé, est il nécessaire d’utiliser les 3 poles en faire une connection entre le 2eme et le 3eme pole, ou bien on peut utiliser 2 poles seulement et quitter le 3 eme pole l...
- lun. 13 mai 2024 21:29
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : le variateur de vitesse VFD
- Réponses : 3
- Vues : 212
Re: le variateur de vitesse VFD
Bonsoir
Du coté alimentation du variateur de vitesse, est il nécessaire de mettre autre qu’un disjoncteur triphasé ordinaire ?
Merci
Du coté alimentation du variateur de vitesse, est il nécessaire de mettre autre qu’un disjoncteur triphasé ordinaire ?
Merci
- lun. 13 mai 2024 21:19
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Protection au dessous de 50mA
- Réponses : 2
- Vues : 541
Re: Protection au dessous de 50mA
Bonsoir
J’ai trouvé des fusibles de 32mA qu’on peut les mettre, mais on n’est pas sûr que cette fusible peut se fondre avant que le multimètre se détruira, n’est ce pas?
Parfois on met des résistances en série avec la charge connecter à la sortie de ce multimètre .
Merci
J’ai trouvé des fusibles de 32mA qu’on peut les mettre, mais on n’est pas sûr que cette fusible peut se fondre avant que le multimètre se détruira, n’est ce pas?
Parfois on met des résistances en série avec la charge connecter à la sortie de ce multimètre .
Merci
- dim. 12 mai 2024 15:15
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Câbles enterrés
- Réponses : 5
- Vues : 390
Re: Câbles enterrés
Bonjour Pericles 1-Alors l’installation des câbles sous le sol est plus efficace du coté électrique qu’au dessus de la terre ou sur des supports métalliques, c’est vrai ça ? 2-Le plus meilleur est d’utiliser des câbles blindés ou armés à la place des câbles ordinaires ds le cas de l’installation des...
- mer. 8 mai 2024 21:44
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : le variateur de vitesse VFD
- Réponses : 3
- Vues : 212
le variateur de vitesse VFD
Bonsoir Ds le cas où on installe un VFD pour un moteur triphasé, 3 questions à poser: 1- la puissance du VFD doit être égale à celle du moteur ou bien supérieure? 2- est il nécessaire de mettre un disjoncteur ou relais thermique réglable pour protéger le moteur ou non, puisque le VFD peut protéger l...
- mer. 8 mai 2024 21:13
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Câbles enterrés
- Réponses : 5
- Vues : 390
Re: Câbles enterrés
bonjour, par le calcul comparatif des tableau A5 et A6 du guide UTE C15-500 on constate que les sections des canalisations enterrées sont inférieures aux sections des canalisations des modes de pose B, C, E, et F, car l' exposant α est différent entre le tableau A5 et le tableau A6. voir le mémo ci...