346 résultats trouvés

par roro1111
dim. 22 juin 2025 21:20
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

bonjour, exemple de calcul avec votre formule ! ! ! ! voir le mémo https://uploadnow.io/f/0CKrVWc cordialement bonsoir pericles tres bien c'est ce que je viens de vous montrer: 2 valeurs differentes pour les chutes de tension en utilisant 2 formules differentes pour le calcul de la chute de tension...
par roro1111
sam. 21 juin 2025 06:22
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

pericles a écrit : ven. 20 juin 2025 11:45 bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/bt7vFQG
les durées d'accès au téléchargement sont courtes ! ! !
cordialement
bonjour pericles

merci pour votre reponse , mais moi je voudrais que vous calculez la chute de tension en utilisant la formule située ds le photo jointif .
par roro1111
jeu. 19 juin 2025 21:49
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

pericles a écrit : mar. 10 juin 2025 13:02 bonjour,
voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/hfrlC0L
cordialement
bonsoir pericles

je n'ai pas vu la date de ce lien puisqu'il est terminé, est ce vous pouvez me l'envoyez de nouveau si possible?

merci
par roro1111
sam. 7 juin 2025 19:52
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

bonjour, voir le mémo pour la réponse aux questions https://uploadnow.io/f/Pqp0BSx cordialement bonsoir pericles 1-alors calculer les memes chutes de tensions à l'aide de l'autre formule jointive, vous obtenez autres valeurs pourquoi? chute de la tension.png 2-alors de le cas des cables en //s on c...
par roro1111
mer. 4 juin 2025 22:54
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

bonsoir pericles 1- la chute de tension que vous utilisez ( formule) nous donne la chute de tension entre phase et neutre et si on veut la chute de tension entre 2 phases il faut la multiplier par 1.73, c'est à dire pour un cable vous avez trouvé une chute de 7v alors la chute de tension sera 12v en...
par roro1111
mar. 3 juin 2025 20:12
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

bonjour, avec le mode de pose 61, les calculs sont nuls car la section calculée (367,9 mm² ) suivant vos informations dépasse les valeurs du tableau BE (section cu_BE 300 mm²). il faut refaire les calculs avec un autre mode de pose, par exemple 62 ou 63. pour la chute de tension il faut indiquer le...
par roro1111
dim. 1 juin 2025 16:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

bonjour, voir le mémo ci-joint concernant le calcul de la chute de tension suivant le nombre de câbles en parallèle. https://uploadnow.io/f/N6Xqsmz cordialement bonsoir pericles 1- la chute de tension que vous utilisez ( formule) nous donne la chute de tension entre phase et neutre et si on veut la...
par roro1111
mar. 27 mai 2025 19:05
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

bonsoir pericles à propos du calcul de la chute de tension: 1- si on a 4 cables en //s sur une phase et qu'on a une chute de tension de 3v, est ce que ds ce cas là la chaute de tension pour chaque cable independant est de 12v et que ds ce cas si on a éliminé 3 cables en //s le 4eme nous donne une ch...
par roro1111
lun. 26 mai 2025 22:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

bonjour, je pense qu'il s'agit de câbles en cuivre type industrifilel rigide 4x U-1000 R2V ( 3 phase + neutre) https://www.prysmianclub.fr/wp-content/uploads/2019/11/CAT.-CABLES-BT-BATIMENTS-ET-INFRASTRUCTURES-PRYSMIAN-GROUP-226P-2.pdf#page=45 calcul suivant vos informations : le mode de pose sera ...
par roro1111
jeu. 22 mai 2025 23:26
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : choisir la section d'un fil
Réponses : 60
Vues : 69408

Re: choisir la section d'un fil

Bonsoir pericles et merci pour votre réponse 1-j’ai un transformateur 380v, qui va alimenter une usine à une distance de 80m le courant est de 800A, la température est de 25 degré, neutre chargé, on va utiliser des câbles sous terrain à l’aide des tubes (conduits) spéciaux en plastic tel que chaque ...