bonjour,
j'habite dans un appartement d'immeuble collectif.
le différentiel de prises est 10/16A à 30mA.
il ne gère que les prises.
j'ai mis le chauffe en marche forcée et je vais voir si ca saute encore plus!
4 résultats trouvés
- mer. 22 oct. 2008 20:07
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : différentiel qui lache
- Réponses : 13
- Vues : 8712
- mer. 22 oct. 2008 06:00
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : différentiel qui lache
- Réponses : 13
- Vues : 8712
Re: différentiel qui lache
bonjour, rebelote cette nuit ! coupure du différentiel entre minuit et 5h30! rien eu hier ca à l'air de couper de plus en plus souvent. ca saute toujours ou la nuit ou le soir! c'est bizarre que ca se passe toujours a ces moments la? je pense que je vais faire passer un electricien pour qu'il contro...
- mar. 21 oct. 2008 06:03
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : différentiel qui lache
- Réponses : 13
- Vues : 8712
Re: différentiel qui lache
bonjour et merci de vos réponses!
ceci dit ,tester les appareils 1 par 1 va etre difficile vu que le défaut n'est pas régulier!
pourquoi c'est toujours le différentiel qui saute et pas les disjoncteurs de chaque pieces?
quel est l'appareil pour tester les prises?
merci d'avance
ceci dit ,tester les appareils 1 par 1 va etre difficile vu que le défaut n'est pas régulier!
pourquoi c'est toujours le différentiel qui saute et pas les disjoncteurs de chaque pieces?
quel est l'appareil pour tester les prises?
merci d'avance
- lun. 20 oct. 2008 21:06
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : différentiel qui lache
- Réponses : 13
- Vues : 8712
différentiel qui lache
bonjour, j'ai un ptit soucis depuis quelques jours! j'ai le différentiel 16/10 A des prises qui lache sans avoir d'appareils en marche sauf le frigo et quelques veilles sur certains autres. ce n'est pas quelque chose de régulier.j'ai déja eu ca 2 ou trois fois l'année dernière mais la je l'ai eu 3 f...