6 résultats trouvés

par kvalier
ven. 17 oct. 2008 12:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Avis d'expert sur un tableau
Réponses : 8
Vues : 4606

Re: Avis d'expert sur un tableau

heuuuu si j'ai bien compris le client demande une separration de comptage ? donc le consuel ne validera que la partie conserné par le nouveau comptage je suppose que la partie nouveau comptage sera neuf ? donc pas de difficultées ? le client ne demande quand meme pas un deuxieme comptage dans le mem...
par kvalier
jeu. 16 oct. 2008 01:32
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : equipement d'un magasin
Réponses : 7
Vues : 5033

equipement d'un magasin

bonjour
il y a t'il des normes particulieres pour réaliser l'installation électrique d'un magasin ?
on me parle de cable anti feu ???????????? Je ne comprends pas ???
merci pour vos lumieres

Edit Modérateur
Merci de vous exprimer en français correct sur ce forum.
par kvalier
jeu. 16 oct. 2008 01:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement VMC tertiaire et variateur
Réponses : 2
Vues : 2063

Re: Branchement VMC tertiaire et variateur

oups a mon avis il ne faut pas brancher le fil l1 !!! en general les vmc on 2 vitesses et sont donc alimenté entre le neutre et l'une des deux entré fil noir ou! fil marron dans votre cas en general on met un inter commutateur entre la vmc et l'alimentation dans votre cas avec un variateur en entré ...
par kvalier
jeu. 16 oct. 2008 01:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios
Réponses : 9
Vues : 5567

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

arrrfffffff il faut effectivement 7 compteurs plus celui des parties commune
donc 7 comptages dit 7 logements a la norme , donc 7 certificats du consuel
donc effectivement 7 arrivées france telecom etc .....
il faut traité les 7 appartements individuellement
par kvalier
jeu. 16 oct. 2008 01:03
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : isolant plancher chauffant
Réponses : 6
Vues : 3706

Re: isolant plancher chauffant

pour se qui est de la salle de bain ne pas oublier de couvrir l'infracable par un trailli métallique relié a la terre
cordialement
par kvalier
jeu. 16 oct. 2008 00:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : 2 tableaux tri
Réponses : 2
Vues : 1624

Re: 2 tableaux tri

arrrffffff le sous comptage et interdit pour la location
monopole edf
il faut obligatoirement un nouveau comptage edf pour le deuxième locale malheureusement

Aller à la recherche avancée