1 résultat trouvé

par angelosa
dim. 11 mai 2025 17:13
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène Rhino MK2500 - tension basse
Réponses : 2
Vues : 7160

Re: Groupe électrogène Rhino MK2500 - tension basse

il y a deux diodes sur le rotor, les as tu testées? Il faut dessouder le bobinage pour pouvoir tester.

j'ai le même problème mais il semble que le bobinage du rotor a grillé.
Sais tu comment démonter le rotor, j'ai tiré a la main pensant qu'il était fixé par une cannelure mais ça ne vient pas.

Aller à la recherche avancée