3 résultats trouvés
- jeu. 7 sept. 2023 19:46
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Défaut homopolaire HTA
- Réponses : 1
- Vues : 8006
Re: Défaut homopolaire HTA
Bonjour, Le post date un peu, c'est peut être un peu tard pour répondre... Pour moi, toutes tes réponses sont dans ta question, en fait tu n'as jamais perdu de phase, heureusement sinon tu n'avait plus qu'a appeler ton tableautier préféré pour reconstruire un poste HTA. Tu dois avoir une impédance d...
- jeu. 31 août 2023 19:11
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Démarrage étoile-triangle
- Réponses : 4
- Vues : 1841
Re: Démarrage étoile-triangle
Peu importe la vitesse, ce qui compte c'est de laisser passer l'appel de courant au démarrage. Même si le courant n'est pas redescendu à In/3.
Maintenant, si tu n'a pas d'impératif sur ton installation, tu peux laisser la vitesse se stabiliser avant de passer au couplage triangle, ce ne sera que mieux
Maintenant, si tu n'a pas d'impératif sur ton installation, tu peux laisser la vitesse se stabiliser avant de passer au couplage triangle, ce ne sera que mieux
- jeu. 31 août 2023 19:03
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Goupe electrogene ne produit plus
- Réponses : 2
- Vues : 701
Re: Goupe electrogene ne produit plus
J'aurais bien vu la diode tournante aussi, ce qui semble sur c'est que le problème vient de ton circuit d'excitation.
D'ou proviens ton excitation, d'un alternateur à aimant permanent ou d'une source externe?
En tout cas je chercherais de ce coté là
D'ou proviens ton excitation, d'un alternateur à aimant permanent ou d'une source externe?
En tout cas je chercherais de ce coté là