3 résultats trouvés

par NRJ
lun. 5 juin 2023 11:01
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : puissance de groupe électrogène
Réponses : 3
Vues : 9753

Re: puissance de groupe électrogène

Bonjour, démarrage direct? si oui, prévoir au moins un groupe de 3,5 fois la puissance de la pompe, soit 130kVA. Si vous avez plus de données relatives à la pompe et au dispositif de démarrage, il sera alors possible d'estimer le mieux possible la puissance nécessaire, à défaut, partir sur la valeur...
par NRJ
lun. 5 juin 2023 10:56
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Magnétisation d'un transformateur
Réponses : 1
Vues : 1319

Re: Magnétisation d'un transformateur

Bonjour, cela dépend de nombreux facteurs, comme le type de groupe électrogène, la puissance définie en secours ou en prime, si la magnétisation se fait secondaire ouvert ou non... Suivant mon expérience, a la vue de l'amélioration des dispositifs d'excitation des alternateurs, il est aujourd'hui po...
par NRJ
lun. 5 juin 2023 10:44
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Problème tensions GE
Réponses : 1
Vues : 1302

Re: Problème tensions GE

Bonjour,

il semblerait que les phases et le neutre ne soient pas distribués correctement sur l'installation: controller la position du neutre sur l'installation par rapport au groupe.

Cdlt