3 résultats trouvés
- lun. 5 juin 2023 11:01
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : puissance de groupe électrogène
- Réponses : 3
- Vues : 9753
Re: puissance de groupe électrogène
Bonjour, démarrage direct? si oui, prévoir au moins un groupe de 3,5 fois la puissance de la pompe, soit 130kVA. Si vous avez plus de données relatives à la pompe et au dispositif de démarrage, il sera alors possible d'estimer le mieux possible la puissance nécessaire, à défaut, partir sur la valeur...
- lun. 5 juin 2023 10:56
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Magnétisation d'un transformateur
- Réponses : 1
- Vues : 1319
Re: Magnétisation d'un transformateur
Bonjour, cela dépend de nombreux facteurs, comme le type de groupe électrogène, la puissance définie en secours ou en prime, si la magnétisation se fait secondaire ouvert ou non... Suivant mon expérience, a la vue de l'amélioration des dispositifs d'excitation des alternateurs, il est aujourd'hui po...
- lun. 5 juin 2023 10:44
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Problème tensions GE
- Réponses : 1
- Vues : 1302
Re: Problème tensions GE
Bonjour,
il semblerait que les phases et le neutre ne soient pas distribués correctement sur l'installation: controller la position du neutre sur l'installation par rapport au groupe.
Cdlt
il semblerait que les phases et le neutre ne soient pas distribués correctement sur l'installation: controller la position du neutre sur l'installation par rapport au groupe.
Cdlt