Re: Battement Contacteur triphasé
Bonjour J'ai vu finalement le problème: la tension du groupe électrogène chutait au moment du démarrage du moteur. Je me suis rendu compte de celà quand j'ai utilisé une source différente pour alimenter la commande. Le circuit d'excitation ne recevait pas assez de courant pour que la tension de sort...
- mar. 4 oct. 2022 18:20
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Battement Contacteur triphasé
- Réponses : 4
- Vues : 987
Re: Battement Contacteur triphasé
Bonjour Problème de télécommande, d'auto maintien, mauvais contact : vérifiez les serrages. Bonjour Merci pour votre réponse. L'auto-maintien marche bien car quand je coupe le disjoncteur de ligne du contacteur et j'appuie sur le bouton marche, le contacteur se ferme et reste fermer quand je relach...
- sam. 1 oct. 2022 12:16
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Battement Contacteur triphasé
- Réponses : 4
- Vues : 987
Battement Contacteur triphasé
Bonjour J'ai un problème avec un contacteur triphasé alimentant un moteur asynchrone. Le constat est le suivant: quand j'ai appuie sur le bouton poussoir marche, la partie mobile du contacteur bat c'est à dire rentre puis sort, ferme et s'ouvre de façon répétitive et on voit la lumière même de l'arc...