36 résultats trouvés

par tom91
mar. 19 mars 2024 12:12
Forum : Régime du neutre
Sujet : choix protection prise en régime IT
Réponses : 2
Vues : 271

Re: choix protection prise en régime IT

Bonjour Je vais tenter de répondre à vos questions : On avait placé des fusibles sur les phases du voyant et du coup de poing sécurité. Ils demandent à ce que l'on place aussi des fusible sur le neutre => OK pas de souci Ce que dit la norme : 431.2.2 Installations dont le point neutre n'est pas reli...
par tom91
jeu. 29 févr. 2024 14:30
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Réponses : 2
Vues : 1132

Re: Régime du neutre TTS,TTN et TTR

Bonjour, Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponses. Déjà, il est dit : - 3 prises séparées (schéma TT-S) : RP , RN et RA , cas le plus fréquent Je ne comprend pas en quoi ce régime est dit comme le plus fréquent. Généralement dans un poste HT, on relie l'ensemble des masses du poste H...
par tom91
jeu. 15 févr. 2024 11:39
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Normes electrique en tertiaire
Réponses : 2
Vues : 434

Re: Normes electrique en tertiaire

Bonjour, Vous trouverez vos réponses dans la Circulaire DGT n° 2012-12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques. On y retrouve un récapitulatif des articles du code du travail avec leurs correspondances aux articles applicables des normes/arrêtés De plus si le bâtiment reço...
par tom91
mar. 18 juil. 2023 17:44
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : la chute de tension
Réponses : 11
Vues : 1832

Re: la chute de tension

Bonjour roro1111 1 - Le calcul de la chute de tension n'est pas réalisé pour déterminer si le câble risque une surcharge. On la calcul pour estimer la valeur de la tension en bout de ligne En effet il y a un lien, car si la chute de tension est trop importante, on peut augmenter la section des câble...
par tom91
lun. 10 juil. 2023 17:09
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : la chute de tension
Réponses : 11
Vues : 1832

Re: la chute de tension

Bonjour roro1111, Le calcul de la chute de tension n'est pas lié directement à l'échauffement d'un câble. C'est nécessaire de la calculer pour le matériel sensible aux chutes de tension qui est en bout de ligne. 1 - a) On calcul le courant admissible d'un câble (non enterré) à l'aide tu tableau BD (...
par tom91
mer. 5 juil. 2023 12:12
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Disjoncteur principal qui saute
Réponses : 3
Vues : 1927

Re: Disjoncteur principal qui saute

Bonjour, Difficile de répondre à distance sans connaitre l'installation, et sans réaliser de mesures. Toutefois, si votre aspirateur est de type "classe 2" (visible sur la plaque signalétique si présence d'un un logo représentant un carré à l'intérieur d'un carré) comme la grande majorité ...
par tom91
mer. 5 juil. 2023 11:51
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : la chute de tension
Réponses : 11
Vues : 1832

Re: la chute de tension

Bonjour, 1 - La chute de tension au démarrage d'un moteur, à ma connaissance, n'est pas comprise dans les calculs de la norme NF C 15100. C'est plutôt une recommandation afin que le moteur ne puisse caler ou démarrer lentement, ou même pénaliser le reste de l'installation. Les logiciels de calculs l...
par tom91
lun. 3 juil. 2023 09:58
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Les moteurs électriques
Réponses : 8
Vues : 2235

Re: Les moteurs électriques

Bonjour roro1111 1 - Le moteur doit être protégé contre les surcharges. Plusieurs solutions : A) - Il possède un variateur de vitesse B) - Il y a un relais thermique, un disjoncteur, ou un disjoncteur magnéto-thermique réglé à son intensité nominale (une petite tolérance de 5% selon moi peut-être ap...
par tom91
jeu. 29 juin 2023 14:45
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Les moteurs électriques
Réponses : 8
Vues : 2235

Re: Les moteurs électriques

Bonjour, 1 - Il faudrait joindre le rapport de calculs de votre projet Ecodial. On pourrait peut-être déterminer pourquoi le logiciel vous préconise une section de 70mm². 2 - J'utilise un logiciel de calculs certifié "Elie BT". Cela permet d'être très précis. Ou alors quand c'est simplemen...
par tom91
mer. 28 juin 2023 10:10
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Les moteurs électriques
Réponses : 8
Vues : 2235

Re: Les moteurs électriques

Bonjour, D'après ce que je comprend, -Votre abaque indique la longueur maximale d'un circuit selon l'intensité nominale du moteur et la section du câble, afin qu'il n'excède pas 3% de chute de tension -Ecodial lui, Pour la chute de tension, va faire en sorte de respecter la chute de tension maximale...

Aller à la recherche avancée