4308 résultats trouvés

par Candela
dim. 1 août 2021 11:51
Forum : Protections particulières
Sujet : Orage grande ville
Réponses : 1
Vues : 63

Re: Orage grande ville

Bonjour, En milieu urbain, le risque est certes très réduit, mais il ne peut être nul. Un habitat compact, des immeubles hauts, des lignes HTA et souvent BT enterrées limitent beaucoup les risques, mais des circonstances particulières existent: -des zones subsistent avec des lignes BT aériennes -un ...
par Candela
dim. 1 août 2021 11:31
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Dimensionnement GE alimentation bloc transfo-moteur
Réponses : 1
Vues : 163

Re: Dimensionnement GE alimentation bloc transfo-moteur

Bonjour, La meilleure solution, et de loin, est l'adoption du "montage bloc": -utiliser un autotransfo, ce qui réduit la chute de tension et permet un bien meilleur Icc (environ x2 par rapport au transfo). Ucc d'un AT ~2 à 2,5%. -exciter l'alternateur le plus tôt possible, idéalement à l'arrêt : le ...
par Candela
lun. 26 juil. 2021 00:28
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Réponses : 6
Vues : 1086

Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin

Bonsoir, Je ne comprend pas ce phénomène de sur tension, néanmoins, en rapport à mes connaissances, cela à t'il un rapport de prés ou de loin à un phénomène de résonance circuit L - C série où L serait l'inductance du transfo et C la capacité des batteries de condensateurs? @+ La résonance se produi...
par Candela
sam. 24 juil. 2021 11:54
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : CONSUEL dans local commercial.
Réponses : 1
Vues : 555

Re: CONSUEL dans local commercial.

Bonjour, Tout d'abord je suis étonné qu'il faille un passage du consuel pour pouvoir remettre le courant alors que le local était déjà alimenté par le passé. Dès lors qu'une coupure de l'alimentation (minimum retrait des fusibles AD ou barrettes du CCPI) a été effectuée l'attestation CONSUEL est obl...
par Candela
mar. 20 juil. 2021 11:40
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Réponses : 6
Vues : 1086

Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin

Bonjour, Si la batterie reste branchée alors que l'usine est à l'arrêt, il est tout à fait normal qu'elle absorbe un courant. Elle est de toute évidence branché sur un transfo à vide ou faiblement chargé. Selon le théorême de Boucherot, les 40 A correspondent à de l'énergie réactive* fournie (et don...
par Candela
lun. 19 juil. 2021 23:59
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteurs à hystérésis
Réponses : 2
Vues : 335

Re: Moteurs à hystérésis

Bonjour, Il y a une description très précise dans un de tomes de "techniques de l'ingénieur"; mais en ce moment je ne dispose ni de l'ouvrage ni des références. Je vous les communiquerai à la rentrée si aucune réponse ne vous a été donnée d'ici-là. Désolé, mais avec l'âge la mémoire n'est plus aussi...
par Candela
lun. 19 juil. 2021 23:50
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Détecteur de défaut Lapin et Piegeon
Réponses : 3
Vues : 1276

Re: Détecteur de défaut Lapin et Piegeon

Bonjour, Pour compléter les explications techniques données par pericles, voici ce que je sais concernant l'étymologie des appellations "lapin" et "pigeon": A l'origine, les "lapins" étaient des détecteurs monophasés très basiques; un circuit magnétique était fixé directement sur les têtes de câbles...
par Candela
sam. 26 juin 2021 16:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : deux prises de terres distinctes?
Réponses : 1
Vues : 376

Re: deux prises de terres distinctes?

Bonjour, Du moment qu'elles sont interconnectées, il n'y a pas d'inconvénient à avoir deux prises de terres. Sinon, il n'est pas permis d'avoir deux prises de terres distinctes dans un même bâtiment. Nous ne le répéterons jamais assez: le disjoncteur du tableau protège la ligne, et celui de la chaud...
par Candela
mer. 16 juin 2021 15:03
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dispostion de protection contre les surtensions SPD
Réponses : 3
Vues : 758

Re: Dispostion de protection contre les surtensions SPD

Bonjour, Non, ces dispositifs, qu'ils soient à semi conducteurs ou à résistance variable ne protègent que contre les ondes à front raide. Et même si l'on choisit volontairement un niveau d'amorçage bas, ils ne permettent pas d'écouler une surtension à fréquence industrielle. La seule solution consis...
par Candela
mer. 16 juin 2021 11:40
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime TNS TT
Réponses : 1
Vues : 1178

Re: Régime TNS TT

Bonjour, Dans un même bâtiment, la C15-100 ne vous autorise pas a avoir des prises de terre distinctes. De plus, vous priver des avantages du régime TN au niveau du transfo n'est sauf cas bien particulier (nécessité régime IT ou séparation de circuit par exemple) n'est pas non plus une bonne solutio...

Aller à la recherche avancée