9 résultats trouvés
- ven. 5 févr. 2021 18:44
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : gaine tpc
- Réponses : 2
- Vues : 1527
Re: gaine tpc
Il est difficile de mesurer sois-même sa prise de terre. Il existe plusieurs méthodes et il faut avoir du matériel spécifique. Néanmoins la norme NF C 15-100 fournit une méthode de calcul simplifiée et approchée. On commence par évaluer la résistivité du sol (rhô en Ω.m) : Terrains marécageux .........
- ven. 5 févr. 2021 18:31
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : gaine tpc
- Réponses : 2
- Vues : 1527
Re: gaine tpc
Le §542.2.3.1 (Réalisation des prises de terre) de la NF C 15-100 est peut-être susceptible de vous donner quelques idées : " La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins 25 mm² de section, en bon contact avec le sol, La réalisation d’une boucle à f...
- ven. 5 févr. 2021 17:08
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : consuel atelier grange perso
- Réponses : 5
- Vues : 2592
Re: consuel atelier grange perso
L'arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques vous impose de faire intervenir un organisme règlementaire (APAVE, Bureau Véritas, SOCOTEC, etc.). Dès lorsqu'il s'agit de la première mise sous tension, vous devez également fournir un ...
- ven. 5 févr. 2021 17:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : consuel atelier grange perso
- Réponses : 5
- Vues : 2592
Re: consuel atelier grange perso
Pour les hauteurs, il y a effectivement des hauteurs minimum et maximum à respecter, suivant les matériels, suivant que le site est accessible aux handicapés ou pas, etc. Ces hauteurs sont souvent issues du bon sens. Un cadran doit pouvoir être lu facilement sans se tenir sur la pointe des pieds. Le...
- ven. 5 févr. 2021 16:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : consuel atelier grange perso
- Réponses : 5
- Vues : 2592
Re: consuel atelier grange perso
Si vous ne possédez pas d'appareillage triphasé ou tétrapolaire, inutile de demander un raccordement triphasé afin de ne pas vous embêter avec l'équilibrage des phases. Toutefois, il est à noter, qu'au-delà d'une certaine puissance de souscription, le Distributeur ne vous laisse pas le choix. C'est ...
- jeu. 4 févr. 2021 13:52
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Résistance prise de terre
- Réponses : 8
- Vues : 4052
Re: Résistance prise de terre
Il est également possible d'ajouter les ferraillages de construction. Pour cela, il faut creuser le radier en béton, jusqu'à une ferraille. Ensuite, on pratique une soudure, puis on refait le béton avec du ciment de réparation (avec fibres). C'est d'une part recommandé par le §411.3.1.1 et le §415.2...
- jeu. 4 févr. 2021 11:29
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Probleme en électricitée
- Réponses : 1
- Vues : 1585
Re: Probleme en électricitée
Le neutre d'un générateur doit obligatoirement être raccordé à la terre. Ce raccordement du neutre à la terre fait partie de la stratégie de protection que l'on décide de mettre en oeuvre. Le choix du mode de connexion du neutre à la terre doit être fait en adéquation avec le type de protection à me...
- jeu. 4 févr. 2021 09:13
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Installation et ouverture d'un compteur EDF?
- Réponses : 2
- Vues : 1802
Re: Installation et ouverture d'un compteur EDF?
C'est un petit peu comme pour le fournisseur d'accès à internet. Il n'est pas nécessaire d'acheter quoi que ce soit On se présente chez un fournisseur d'énergie. On négocie les offres si c'est possible. On choisit son contrat d'abonnement en fonction de son utilisation... On fournit ses données banc...
- jeu. 4 févr. 2021 09:08
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : La 13200 c'est flou, flou, flou...
- Réponses : 0
- Vues : 909
La 13200 c'est flou, flou, flou...
Sujet annulé. J'ai ma réponse...!