DDP TERRE/NEUTRE = 52V

Message par azert56 »

Bonjour,
je travaille dans une salle de concert et j'ai eu des problèmes avec un guitariste que avait des pédales d'effets (saturation, etc...).
Les parasites du réseau électrique produisait un "buzz" dans l'enceinte de sa guitare. Un ingénieur du son a mesuré la différence de potentiel entre le Neutre et la terre et la mesure a donné 52V. Normalement ça devrait être 0V. Je voulais savoir comment une telle mesure est possible et aussi comment éviter les parasites sur le réseau électrique du son (personnellement, je pense qu’il faut incriminer également le micro de la guitare électrique qui est en "mono bobinage".
Pour info, Il y a deux circuits électriques dans la salle un pour les appareils d'éclairage et un pour les appareils de sonorisation. Qui plus est, il y a un transformateur d'isolement en amont du circuit électrique dédié au son.

Merci de vos réponses.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: DDP TERRE/NEUTRE = 52V

Message par Candela »

Bonjour,
Quel est le SLT en aval du transfo d'isolement?

Cordialement