Biphasé, diphasé ou ... ?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
PanaSev
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 28 août 2015 21:50
Contact :

Biphasé, diphasé ou ... ?

Message par PanaSev »

Bonsoir,

Sur cette page ci-devant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biphas%C3%A9

"Biphasé et dérivé .../... opposition de phase (déphasées entre elles de 180 ° ou π radian)"
"Diphasé .../... en quadrature (déphasées entre elles de 90 ° ou π/2 radians)"

Ma question est la suivante : Quel est le terme exact d'une liaison à deux phases qui vient d'un transfo triphasé à 120° ?

Bi..., Di..., ou ? ...phasé ?

En espérant avoir posté au bon endroit, merci de m'avoir lu :-D
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Biphasé, diphasé ou ... ?

Message par Candela »

Bonsoir,
Entre deux phases d'un réseau triphasé, sans artifice on obtient du monophasé: on dispose d'une seule sinusoïde.
Si l'on utilise un transfo mono muni d'un secondaire à point milieu, on obtient deux sinusoïdes décalées de 180°: c'est alors du biphasé.

Cordialement
Avatar du membre
PanaSev
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 28 août 2015 21:50
Contact :

Re: Biphasé, diphasé ou ... ?

Message par PanaSev »

Bonjour,

Donc, une prise de courant 230v à 2*132v, techniquement cette config se nomme comment ?

( 230v, sans Neutre, deux Phases au testeur, et 2*132v / Terre )

Merci de m'avoir lu :-D
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Biphasé, diphasé ou ... ?

Message par Candela »

Bonjour,
Je pense que l'on doit dire "monophasé entre phases".
le cas est désormais rare (hormis derrière un transfo de séparation, dans l'industrie) et la littérature peu abondante.
Je note que la C 15-100 utilise ce terme dans un article 'commentaires" (514.3.3)
'Dans le cas particulier d'une installation desservie par un branchement monophasé entre phases à deux conducteurs sous une tension assignée au plus égale à 230V, et alimentée directement par un réseau de distribution publique, l'un des deux conducteurs de l'installation est identifié par le marquage distinctif du conducteur neutre. Le conducteur ainsi repéré est assimilé au conducteur neutre notamment en ce qui concerne la disposition des appareillages de protection et de commande"

Cordialement

PS Attention, ces dispositions assimilant le neutre à une phase ne sont pas valables lorsque l'on dispose d'un système triphasé domestique ou ERT-ERP.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité