Quel disjoncteur ?
Quel disjoncteur ?
Bonsoir,
c'est encore moi !
Suite à mon premier sujet, une question se pose : Quel disjoncteur tétrapolaire (16/20 A ?, courbe C ?, ...KA ?) pour un équipement triphasé de 2.2 Kw ? (http://www.elec44.fr/recherche-resultat ... tra&page=2).
Une marque est-elle à privilégier plutôt qu'une autre au vu de la disparité des prix ?
c'est encore moi !
Suite à mon premier sujet, une question se pose : Quel disjoncteur tétrapolaire (16/20 A ?, courbe C ?, ...KA ?) pour un équipement triphasé de 2.2 Kw ? (http://www.elec44.fr/recherche-resultat ... tra&page=2).
Une marque est-elle à privilégier plutôt qu'une autre au vu de la disparité des prix ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Quel disjoncteur ?
hello
l'échelle de prix semble aller de 1 à 4 selon les marques
seulement c'est comme tout
la qualité a un prix.
@+
l'échelle de prix semble aller de 1 à 4 selon les marques
seulement c'est comme tout
la qualité a un prix.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Quel disjoncteur ?
un combiné bois triphasé 2.2 kw
Re: Quel disjoncteur ?
Je dirai un disjoncteur 10A courbe D pouvoir de coupure (kA) le plus faible possible si c'est en usage domestique
Carminas
Re: Quel disjoncteur ?
Merci pour tes infos et BONNE NUIT 
Re: Quel disjoncteur ?
Quelques exemples pour illustrer le raccordement en tri :
Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (à noter que si vous raccordez dessous une plaque ou un lave-linge, il faut un type A)
Disjoncteur 10A tri courbe D
Disjoncteur 10A tetra courbe D
Peigne tetra horizontal
A adapter bien entendu aux caractéristiques des matériels que vous avez à raccorder.
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
@+
Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (à noter que si vous raccordez dessous une plaque ou un lave-linge, il faut un type A)
Disjoncteur 10A tri courbe D
Disjoncteur 10A tetra courbe D
Peigne tetra horizontal
A adapter bien entendu aux caractéristiques des matériels que vous avez à raccorder.
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
@+