Vibration moteur electrique 700 KW 690 V

Message par cucket »

Bonjour,

Nous avons un moteur de 700kw 690v 2985 tr/mn alimenté par un transformateur 30kv/723v 1600kva

Le moteur démarre avec un démarreur leroy sommer .stv 2313

Quand le moteur est en service il vibre a 4mm/s sur le palier arriere.
Nous avons verifier le lignage moteur pompe il est parfait, le skid du moteur a été refait plus rigide .

Nous avons controlé les harmoniques sortie du démarreur, elles ont dans la limite de l'accepetable. 3.7 % pour les courants et 2 % pour les tensions.
Par contre il n'y a pas de conctacteur de cout circuitage du démarreur .

Quand on coupe l'alimentation du moteur la vibration diminue de moitié !!

ce phénomène est identique sur 3 moteurs differnts installé sur la même pompe .
La question que l'on se pose si le probleme n'est pas un balours magnetique créer par le démarreur ???

Quelqu'un a t'il une idée
cordialement
cucket