Nouvelle maison

Posté : jeu. 2 oct. 2014 21:37
par shogun17
Bonjour à tous,
Je vais faire construire ma nouvelle maison et je voudrais en faire l'installation électrique.
Sachant que la norme RT 2012 s'applique, y a t il des contraintes particulières?
Le chauffage sera fait par une PAC air/eau de 14 kw, chauffe eau thermodynamique 300 l, plaque à induction, four pyrolise, frigo US, LV, LL, sèche linge et, compte tenu de la configuration de la maison, 2 VMC simple flux (à cause de la distance entre la cuisine et la salle de bains).
Le point de livraison se trouvant à 75 m, quelle section de câble dois installer, est ce que je dois l'alimenter en mono ou en triphasé et quelle puissance souscrire?

Merci de votre aide

Re: Nouvelle maison

Posté : jeu. 2 oct. 2014 23:03
par Carminas
Bonsoir

La question sur les contraintes est trop vague

Du mono me semble suffisant (je suppose que 14kw c'est la puissance restituée et pas absorbée)

Cable en 2x50mm2