Page 1 sur 1

Normes sur les différentiels

Posté : mer. 30 juil. 2014 00:52
par françois79
Bonjour,

Je suis Belge, j'aurais voulu savoir dans vos normes comment faites vous avec les différentiels
-quels types A ou AC si j'ai bien vu et quelle est la différence entre les 2 .
-ou alors peut-on mettre le type A partout?
-vous mettez un différentiel de 500mA en tête d'installation es-ce juste?
-ensuite vous placez que des 30mA ? es-ce juste
autre question que représente le tarif jaune?


Merci de votre réponse et de votre temps

Re: différentiels

Posté : mer. 30 juil. 2014 07:16
par RFco
bonjour


différentiel 30mA obligatoire pour tous les circuits

type A pour plaques de cuisson et lave linge

pas obligatoire pour le reste, mais pas interdit

le 500mA est posé par ERDF, cela ne nous concerne pas

le tarif jaune est pour des abonnements entre 42 et 240 kVA


@+

Re: différentiels

Posté : mer. 30 juil. 2014 08:17
par Carminas
Bonjour

Pour compléter :
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)

On peut bien entendu ne mettre que des type A (qui peut le plus peut le moins)

Le disjoncteur différentiel 500mA type S est fournit par ERDF.
Attention toutefois si vous avez un branchement type 2, et donc qu'il se trouve en limite de propriété.
Il faudra alors ajouter un dispositif de coupure d'urgence dans le logement en tête de l'installation
Plusieurs possibilités pour cela :
- interrupteur sectionneur
- disjoncteur de branchement non différentiel
- disjoncteur de branchement 500mA sélectif

@+

Re: différentiels

Posté : sam. 2 août 2014 13:18
par françois79
MERCI POUR VOTRE AIDE

Re: différentiels

Posté : dim. 3 août 2014 10:18
par françois79
Bonjour,

Donc si j'ai bien compris le différentiel type A ne sert que pour la plaque de cuisson, et la machine à laver et c'est tout ? Tout le reste je peux mettre sous différentiel AC ?
En ce qui concerne les équipotentielles comment faites-vous ? On prend la chaudière, arrivée d'eau, y parait les châssis chez vous, et bien sûre les salles des bains, et alors quelle section de fil utilisez-vous ?


Merci d'avance

Re: différentiels

Posté : dim. 3 août 2014 10:44
par RFco
hello


en effet le type A n'est IMPOSE que pour plauqes de cuisson et lave linge, mais rien n'empeche de ne mettre que des type A (ce que je fait)

Attention au calibre du type A


Equipotentielle, il n'y en a qu'une (de LEP) sinon, c'est une LES par salle de bains

Donc, sur la LEP, tout ce qui est tuyauterie cuivre
Sur la LES, tout ce qui est tuyauterie, alimentations électriques et chassis métal apparent (en local)


@+

Re: Normes sur les différentiels

Posté : lun. 4 août 2014 09:32
par françois79
bonjour ,

Es -ce que le dispositif d'urgence peut se trouver dans le tableau ? Je peux mettre un simple sectionneur rail din dans le tableau ?

Re: Normes sur les différentiels

Posté : lun. 4 août 2014 16:52
par RFco
Bonjour
françois79 a écrit :bonjour ,

Es -ce que le dispositif d'urgence peut se trouver dans le tableau ? Je peux mettre un simple sectionneur rail din dans le tableau ?

oui, sans soucis

@+

Re: Normes sur les différentiels

Posté : jeu. 7 août 2014 08:44
par Carminas
Exemple :

Image

@+