Inversion phase neutre

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ferragut
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 26 avr. 2008 18:56
Contact :

Inversion phase neutre

Message par ferragut »

Bonjour j ai une petite question ,je viens de faire un petit dépannage bizarre ,un cartouche fusible hs a changer car 500 ma qui disjoncte.Jusque la pas de souci sauf que cela se complique ,au moment du changement quand j ai mis la phase et le neutre en arrivée (en haut phase a droite neutre a gauche) avec rien raccordé en sortie le 500 ma a disjoncté .Après des recherches sans résultat j ai fini par inverser la phase et le neutre (en haut phase a gauche neutre a droite) et la miracle tout fonctionne super.Qui peux m expliquer.Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: invertion phase neutre

Message par RFco »

hello

ton neutre est à la terre en amont du disjoncteur ERDF


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Inversion phase neutre

Message par circus »

bonjour,

quand tu dis rien de raccorder en sortie du disjoncteur 500 ma c'est que tu as enlevé les fils des bornes ?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités