Page 1 sur 1

Création tableau triphasé

Posté : mar. 15 juil. 2014 11:46
par greggeneve
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un petit coup de main pour valider/invalider mon projet électrique.

Status de départ :
J'ai une maison connecté à GDF en monophasé, 9A (si j'ai bon souvenir pour l'ampérage...). L'installation n'est pas très gourmande en courant électrique, car je n'ai pas de chauffage à l'électricité. J'ai une dépendance à aménager où je dois amener du courant pour :
> Alimenter un SPA qui va consommer 6000 W (2 x 3000 W) lors d'usages intensifs (chauffage de l'eau + bulles)
> Alimenter la dépendance (chambre+douche+salon TV) : donc rien de très particuliers.
> Alimenter en triphasé la recharge d'une voiture électrique qui nécessite 32A.

Alors, voici ma réflexion, mais comme je ne suis pas sur du tout...je préfère faire valider par des spécialistes comme vous

Je pensais faire modifier mon abonnement chez GDF, en demandant du triphasé en 32A.

1) Je suppose qu'ils vont me fournir 3 phases à 11A chacune sur mon tableau. (vous validez ?)
2) J'ai 3 rails de distribution sur le tableau électrique actuel pour la maison existante.
3) Je pensais soit utiliser une seule phase (L1) pour les 3 rails de distribution sur le tableau principal existant comme c'est le cas actuellement (compte tenu de la faible consommation en terme d'ampérage par l'installation actuelle). Soit, être plus puriste pour équilibrer les consommations et alimenter les 3 rails de distributions respectivement par les 3 phases.
4) Tirer ensuite, 3 phases (brun, gris et noir) + 1 neutre (bleu) + 1 terre (vert/jaune) en 10 mm2 jusqu'à la dépendance où je refais un tableau électrique de distribution d'où part :

> Les 3 phases (L1+L2+L3) + 1 neutre + 1 terre pour alimenter la voiture électrique en 400V 32A, section de fils 2.5 mm2.
> 2 phases (L2+L3) + 1 neutre + 1 terre pour alimenter le SPA (pompe + chauffage), section de fils 6 mm2 (j'aurais mis du 2.5 mm2 pour les phases et 4 mm2 pour le neutre, mais l'installateur du SPA compte brancher du 6 mm2...alors autant mettre du 6 mm2 pour le SPA depuis le compteur...

Voilà mes réflexions...soyez gentil avec moi..car je ne suis pas électricien...donc, si j'ai dis des grosses conneries...m'allumez pas trop lol

Merci à tous pour votre temps !

Greg

Re: Création tableau triphasé

Posté : mar. 15 juil. 2014 17:50
par Candela
Bonjour,
Vu l'abondance du texte (mais c'est bien car vous donnez beaucoup de précisions), je choisis de vous répondre "à lintérieur" en ce qui concerne les points précis et de faire mes commentaires généraux à la fin.
greggeneve a écrit : Status de départ :
J'ai une maison connecté à GDF en monophasé, 9A (si j'ai bon souvenir pour l'ampérage...).Non, ça ne peut pas être 9 A, C'est 9 kVA, ou alors 15 A minimum qui donnent 3 kVA ensuite 30-45-60.L'installation n'est pas très gourmande en courant électrique, car je n'ai pas de chauffage à l'électricité. Oui, sauf qu'un lave-linge ou vaisselle c'est 13 à 15A, et de plus en plus d'aspirateurs aspirent...10A!J'ai une dépendance à aménager où je dois amener du courant pour :
> Alimenter un SPA qui va consommer 6000 W (2 x 3000 W) lors d'usages intensifs (chauffage de l'eau + bulles)
> Alimenter la dépendance (chambre+douche+salon TV) : donc rien de très particuliers.
> Alimenter en triphasé la recharge d'une voiture électrique qui nécessite 32A. C'est 32A consommés, ou une prise calibre 32A?

Alors, voici ma réflexion, mais comme je ne suis pas sur du tout...je préfère faire valider par des spécialistes comme vous

Je pensais faire modifier mon abonnement chez GDF, en demandant du triphasé en 32A. A nouveau non , ce sera 30A. Tant qu'il n'y aura que cet usage, cela risque de passer, mais je vous vois mal vous mettre "en veilleuse" chaque fois que vous rechargez la voiture. L'ennui, c'est que la limite pour les comptages domestiques, c'est justement 30A. Il faut donc demander au fournisseur ce qu'il propose dans ce cas. Je suppose un raccordement type "professionnel" (quel abonnement?) 35-40-45A.... avec un renforcement de réseau à votre charge.

1) Je suppose qu'ils vont me fournir 3 phases à 11A chacune sur mon tableau. (vous validez ?) Non, voir ci-dessus. 3x 30A, donc 30 A par phase
2) J'ai 3 rails de distribution sur le tableau électrique actuel pour la maison existante.
3) Je pensais soit utiliser une seule phase (L1) pour les 3 rails de distribution sur le tableau principal existant comme c'est le cas actuellement (compte tenu de la faible consommation en terme d'ampérage par l'installation actuelle). Soit, être plus puriste pour équilibrer les consommations et alimenter les 3 rails de distributions respectivement par les 3 phases. Je conseille les 3 phases, sinon vous serez obligé d'avoir un abonnement surcalibré (et inutilement coûteux).
4) Tirer ensuite, 3 phases (brun, gris et noir) + 1 neutre (bleu) + 1 terre (vert/jaune) en 10 mm2 jusqu'à la dépendance où je refais un tableau électrique de distribution d'où part : Voir si la chute de tension reste correcte en fonction de la distance

> Les 3 phases (L1+L2+L3) + 1 neutre + 1 terre pour alimenter la voiture électrique en 400V 32A, section de fils 2.5 mm2. Sûrement pas 2,5 mm² pour 32A. En domestique, c'est 6mm² Minimum
> 2 phases (L2+L3) + 1 neutre + 1 terre pour alimenter le SPA (pompe + chauffage), section de fils 6 mm2 (j'aurais mis du 2.5 mm2 pour les phases et 4 mm2 pour le neutre, mais l'installateur du SPA compte brancher du 6 mm2...alors autant mettre du 6 mm2 pour le SPA depuis le compteur... Houla, grosse erreur: ce n'est pas du tri, mais deux circuits mono donc le neutre doit être 2x la phase. Donc le fournisseur a raison, phase en 2,5 et neutre en 6, et comme la protection est en 32 a tout doitêtre en 6²

Voilà mes réflexions...soyez gentil avec moi..car je ne suis pas électricien...donc, si j'ai dis des grosses conneries...m'allumez pas trop lol
Ici on ne mange que les malpolis et les (vraiment très)grincheux; à ce que j'ai vu, vous ne risquez rien :-D :-D :-D
Donc l'essentiel: vérifiez bien la consommation réelle de votre chargeur, privilégiez le triphasé, au besoin envisagez un délesteur. Vous payez l'installation et le matériel une fois, la prime fixe tous les mois. Faites le calcul pour 5, 10 A de trop....

Cordialement