Bonjour,
Je suis installateur belge, je suis occupé a faire une installation en france et je me demandais si on peut utiliser du cable xvb 3g2.5 (cable belge).
Et si oui, peut-on le poser sans gaine dans la chappe .



Merci de votre aide

Re: règles française

Posté : mer. 18 juin 2014 19:53
par RFco
hello


toute alimentation doit pouvoir être remplacée, donc si dans chape, gainage obligatoire

maintenant, je ne sait pas ce qu'est du xvb (peut etre un équivalent du R2V)


@+

Re: règles française

Posté : mer. 18 juin 2014 23:45
par françois79
ok merci,

Etant donné que les cables sont placés sans gaine es-ce que je peux mettre une dizaine de cables dans une seul grosse gaine?
Et autre question
J'ai lu que vous utilisez des gaines techniques logement GTL es-ce obligatoire car moi j'ai besoin d'une armoire de 1m60 sur 1m80, j'imagine que je peux poser l'armoire au sol et rentrer les
cables par en dessous et au dessus?Pour info j'ai un local prévu juste pour celui-ci
L'endroit du compteur électrique se trouve en bord de route cela ne pose pas de problème? si oui je dois mettre un différentiel en tête du tableau de répartition 500mA c'est tout ?


merci pour votre aide

Re: règles française

Posté : jeu. 19 juin 2014 06:56
par RFco
bonjour

ne pas confondre

GTL veut dire Gaine technique, espace dédié , rien à voir avec une goulotte, on peut donc ne mettre qu'un tableau du moment que l'IP minimal requis est respecté partout

il y a des guides en PDF édités par les grands fabricants (hager, schneider electric, legrand), ca sera plus simple


@+

Re: règles française

Posté : jeu. 19 juin 2014 08:57
par françois79
Merci pour la gtl

Si quelqu'un sait m'aider pour le reste ?

Désolé les normes sont quand même fort différentes par rapport à la Belgique.

Merci d'avance.

Re: règles française

Posté : jeu. 19 juin 2014 10:24
par GAS
Bonjour,
Pour ce qui concerne les installations électriques en France, le document référentiel de base est la norme NF C 15-100.
Ce document précise au § 511.1:
"Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document
d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD,
les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées. Dans tous les autres cas,
il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un
autre pays.
L'utilisation de matériels conformes aux normes éditées par l'Union Technique de l'Électricité et de
la Communication permet de satisfaire à cette règle.
Lorsqu'un matériel est revêtu d'une marque de conformité aux normes, il est considéré sans autre
vérification comme conforme à ces normes.
Pour certains matériels dits à usage industriel, la conformité aux normes est apportée soit par une
déclaration de conformité du constructeur, soit par un certificat de conformité établi par un
organisme accrédité.
Un organisme accrédité est un organisme ayant obtenu une accréditation délivrée par le COFRAC
(Comité Français d'Accréditation), ou par un comité équivalent désigné par les accords
multilatéraux de reconnaissance mutuelle signés entre le COFRAC et ses homologues européens
et internationaux dans le cadre de l'ECA (European Cooperation of Accreditation) et de l'IAF
(International Accreditation Form).
Le marquage CE, atteste la conformité du produit aux dispositions (exigences essentielles et
procédures d'évaluation) de la Directive Basse Tension en matière de sécurité et/ou de la Directive
Compatibilité Electromagnétique en matière d'environnement électromagnétique. Ce marquage ne
préjuge pas de la conformité du produit aux normes (voir article 133.1). Il ne garantit pas, en
particulier, son niveau de performance, ni son aptitude à la fonction."
;-)