Page 1 sur 2
Normes et Boucherie
Posté : sam. 24 mai 2014 06:59
par jiellesse
Bonjour,
J'ai besoin de vos compétences et expériences.
D'habitude mon secteur d'activité est principalement axé electricité Batiment et plus particulièrement en domestique.
Un de mes bons clients souhaite que je réalise la distribution electrique de sa future Boucherie.
Quelles sont les règles particulières ou textes spécifiques dédiés à ce type d'établissement ? Notamment liés aux chambres froides, arrêts d'urgence (positionnement distance), hauteurs des équipements, securité d'une alim. exterieure pour rotiserie mobile... etc..
Puissance installée 12KW TRI
Surface de vente 60m²
Surface chambre froide 5m²
Bref, je préfère mes petits particuliers mais je veux m'y coller quand même.
Merci d'avance de vos conseils et réponses
Jielle
Re: Normes et Boucherie
Posté : sam. 24 mai 2014 23:40
par RFco
Coucou
Personne pour te répondre, j'en suis désolé Mon Ami, ca m'ennuie de t'avoir proposé de poser ta question ici.
@micalement
Re: Normes et Boucherie
Posté : dim. 25 mai 2014 12:17
par jiellesse
Salut toa et merci de me tenir compagnie sur cette page bien vide...
L'abstension étant de mise en ce Dimanche 25/05 les "lecteurs" sont ailleurs...
Puisque ma viande est boudée, je m'en "vais chez Tarien" ou "Talien"...

Re: Normes et Boucherie
Posté : mer. 28 mai 2014 21:33
par jiellesse
Salut,
Merci de vos bons conseils...
C'est un réel bonheur d'avoir à faire à des pros
Bon WE aux rois du Pont qui vient
Re: Normes et Boucherie
Posté : mer. 28 mai 2014 23:51
par philippe68
Bonsoir,
petite boucherie mais quand même beaucoup de points à voir, pas simple de tout résumer dans un post!
La norme a respecter est la C15-100 prise en application du code du travail ainsi que l'arrête du 25 juin 1990 pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie
1er point: mise en œuvre d'un éclairage de sécurité d'évacuation réalisé par des blocs autonomes
2ème point: adapter l'indice de protection de vos appareillages électriques dans les chambres froides et laboratoires (IP 44 , IK07)
3ème point: coupure d'urgence : pas forcément obligatoire, a voir selon implantation de votre tableau de distribution. Si pas de grande cuisine (et cela semble être le cas au vu de la puissance à 12KVA) pas de contrainte particulière pour les coupures d'urgences et indice de protection de l'appareillage.
4ème point: alim extérieure: rien de particulier , appareillage IP44 , protection par DDR 30mA en cas de mise en oeuvre d'une prise de courant
5ème point: si chambre froide négative attention au type de luminaire
dernier point : pour la mise sous tension il vous faudra faire contrôler votre installation par un organisme agrée pour la délivrance des formulaire CONSUEL
Cordialement
Re: Normes et Boucherie
Posté : ven. 30 mai 2014 14:15
par sparklet
Bonjour,
Vu la description, l'éclairage de sécurité ne semble pas obligatoire : article PE24 de l'arrêté du 25 juin 1980 (arrêté du 21 mai 2008).
Re: Normes et Boucherie
Posté : mer. 4 juin 2014 18:44
par Mckallowey
sparklet a écrit :Bonjour,
Vu la description, l'éclairage de sécurité ne semble pas obligatoire : article PE24 de l'arrêté du 25 juin 1980 (arrêté du 21 mai 2008).
Hum, peut-être ne faut t'il pas oublier la réglementation du Code du Travail et plus précisément l'arrêté du 14/12/2011concernant l’éclairage de sécurité...
J'ai bien peur qu'il en fraudait au moins un quelque part ...
Re: Normes et Boucherie
Posté : mer. 4 juin 2014 19:37
par sparklet
Pas du tout, pas de BAES prévu par le code du travail en-dessous de 20 salariés.
C'est mon boulot, je ne fais que des installations et maintenance d'éclairage de sécurité.
Re: Normes et Boucherie
Posté : mer. 4 juin 2014 20:53
par Mckallowey
Oui en effet si l'effectif d'un local est inférieur à 20 personnes, il n'est pas nécessaire d'équiper ce local d'un éclairage de sécurité. Mais si lorsque que l'on sort d'un local, on doit déboucher sur un local équipé d'un éclairage de sécurité (sauf extérieur), donc si la boucherie comporte des sanitaires ou d'autres locaux, j'ai bien peur qu'il faut l'équiper d'un éclairage de sécurité. Après il faudrait avoir un plan pour confirmer tous ça
C'est mon boulot, je suis chargé d'affaires en bureau de contrôle...
Re: Normes et Boucherie
Posté : jeu. 5 juin 2014 08:56
par GAS
Bonjour,
jiellesse nous a saisi pour le conseiller dans son projet d'installation électrique d'une future boucherie.
Il me semble que dans un pareil cas il serait judicieux d'encourager les aménagements "allant dans le sens de la sécurité et du confort" sachant que mis à part notre interlocuteur, il nous est impossible d'avoir accès à tous les éléments de ce projet.
Après tout même si la réglementation ne le prévoit pas pour un tel chantier, la mise en place d'un ou plusieurs BAES pourrait très bien figurer dans les pièces écrites d'un marché et ne poser aucun problème.
