Prise RJ45 construction maison

Posté : mar. 15 avr. 2014 20:54
par robin91
Bonjour,
Je viens de réceptionner ma maison.
J'ai un problème avec les RJ45.
En effet, elles sont toutes câblées avec du câble téléphonique (pas de blindage). De plus, elles sont toutes reliées au DTI. Impossible de les connecter à un boitier de communication, les cables sont tous coupés trop courts.
J'ai lu la norme Nfc 15-100, c'est pas top clair... J'aimerais bien connaître les obligations de mon constructeur... Je pensais avoir du câble blindé et suffisamment de longueur pour mettre un bornier et un swith associé.
Avez vous une opinion sur le sujet.
D'avance merci
Patrick

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mar. 15 avr. 2014 22:19
par caydon
Bonsoir,
Que vous a t'on vendu en devis?rénovation ou neuf?
La seul obligation minimum est un coffret grade 1 (dti,répartiteur tel,câble 4 paires non écranté,2 rj câblé,un rail 100mm),
Prise rj et tv en fonction de la surface

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mer. 16 avr. 2014 06:08
par robin91
Bonjour et surtout merci .
C'est du neuf, c'est une construction de maison avec un contrat CCMI.
La maison fait 140 m2

Question: Câble écranté : c'est quoi ?

J'ai regardé les tableaux de communication grade 1. Je vois un bornier pour RJ45 sur les différents modèles sur internet. Je n'ai ce type de bornier, est-ce une obligation de la norme ?

Patrick

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mer. 16 avr. 2014 19:04
par caydon
Bonsoir,
Faite nous une photo svp
Cable non ecranter veux dire que une tresse ou un blindage n ai pas obligatoire

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mer. 16 avr. 2014 19:24
par RFco
hello


il faut des RJ au niveau du tableau de communication

tous les fils doivent etre raccordés aux deux extrémités

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mer. 16 avr. 2014 20:47
par robin91
Bonjour,
Merci à tous.
Je vais poster une photo à mon retour de vacances.
Si je résume au niveau de la norme :
- il faut à minima du câble PTT 298
- un bornier pour les RJ45 intégré dans le boîtier de com.

Encore merci

Patrick

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mer. 16 avr. 2014 21:42
par caydon
Re
et tout ce que j ai dit de plus entre parenthèse

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mar. 22 avr. 2014 06:42
par robin91
Bonjour,

Comme convenu, ci-dessous 2 photos :

Coffret de COM :
Image

Branchement RJ45 murale :
Image

A priori, le constructeur devrait :
- Ajouter un bornier dans le coffret de communication et câbler des RJ45 au bornier
- Faire un branchement "8 fils" des RJ45 murales
- Faire le nécessaire pour laisser le rail 100mm libre (pour la fibre optique)
- Mettre des RJ45 mâles au niveau du DTI pour pouvoir les brancher sur le bornier

Suis je complet ??

D'avance merci.

Patrick.

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mar. 22 avr. 2014 13:53
par Peps28
Bonjour,

Les socles RJ45 dans le tableau com sont apparus dans l' Amendement A3 NF C15-100 de février 2010. Avant ce n'était pas obligatoire.
Donc voir si permis de construire avant février 2010 ou après.

Ensuite ce type d'équipement n’intervient pas dans la sécurité d'une d'installation. Le Consuel n'est pas regardant sur ce genre d'élément.
Après comme indiqué plus haut, voir le détail du devis, si installation conforme à NFC 15-100 et permis de construire après février 2010, vous pouvez essayer de batailler avec le constructeur.

Cordialement

Re: Prise RJ45 construction maison

Posté : mer. 23 avr. 2014 10:58
par robin91
Bonjour,
Le permis de construire date de 2013.

Je vais essayer de me battre avec mon constructeur.

Vraiment merci pour votre aide.

Patrick