Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Posté : mer. 2 avr. 2014 10:40
par Bill
Bonjour,

Une question de détail: est ce que je peux mettre les câbles/conducteurs isolé pour les circuits tri-phasé avec les câbles/conducteurs isolé pour curent continue dans un même conduit ? si leur isolation est bien pour le voltage le plus élevée et que l’écart dans leur section est dans les limites spécifie ?

Merci

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Posté : jeu. 3 avr. 2014 08:52
par GAS
Bonjour,
C'est précisément l'objet du § 528.1 (Voisinage avec d'autres canalisations électriques) de la NF C 15-100.
C'est autorisé dès lors que l'on reste dans la limite inférieure du domaine de la BT.
Il y est notamment précisé que "des considérations spéciales de perturbations électriques et/ou électromagnétiques peuvent
s'appliquer à des circuits de télécommunication, de transmission d'information et analogues (voir guide UTE C 15-900).
"

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Posté : jeu. 3 avr. 2014 17:10
par Bill
Merci Gas, après votre réponse, j'ai lu une ancienne copie de NFC15 100,( la section recommandée). Je pense que je l'ai comprise, sauf l'expression "fréquence industrielle" - ça veut dire la fréquence du courant alternatif (50Hz) ?

Avez-vous un extrait avec une tableau des distances à respecter entre câbles sous tensions et câbles de signaux de UTE 15900 ? J'hésite à acheter une copie complète de cette norme à 118 Euros.

Merci en avance,

Bill

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Posté : ven. 4 avr. 2014 09:29
par GAS
Bonjour,
Bill a écrit :ça veut dire la fréquence du courant alternatif (50Hz) ?
C'est exact puisqu'il s'agit du champ d'application de la NF C 15-100.
Bill a écrit :Avez-vous un extrait avec une tableau des distances à respecter entre câbles sous tensions et câbles de signaux de UTE 15900 ? J'hésite à acheter une copie complète de cette norme à 118 Euros.
Désolé, non, mais il est semble-t-il possible de consulter ce document en ligne sur le site de l'AFNOR.

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Posté : ven. 4 avr. 2014 12:22
par Didier62
bonjour à tous,
Bill a écrit :Une question de détail: est ce que je peux mettre les câbles/conducteurs isolé pour les circuits tri-phasé avec les câbles/conducteurs isolé pour curent continue dans un même conduit ? si leur isolation est bien pour le voltage le plus élevée et que l’écart dans leur section est dans les limites spécifie ?
si je comprends bien votre question......
peut on mettre des circuits triphasés avec des circuits continus dans le même conduit ,c'est bien de cela dont vous parlez ?

pour moi ,on ne peut pas car il est interdit de mélanger des sources (triphasé et continu) dans un même conduit (tout comme dans une armoire électrique) ,il faut obligatoirement une séparation physique.

cordialement

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Posté : ven. 4 avr. 2014 18:46
par pericles
bonjour,
Bill a écrit :Avez-vous un extrait avec une tableau des distances à respecter entre câbles sous tensions et câbles de signaux de UTE 15900 ? J'hésite à acheter une copie complète de cette norme à 118 Euros.
Merci en avance,
Bill
voir le mémo cohabitation courant fort-courant faible
http://www.casimages.com/f.php?f=140404064735469521.pdf
cordialement

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Posté : dim. 27 avr. 2014 16:52
par Bill
Merci Gas, Didier and Pericles,

Çà m'a bien aidé. Pardon pour la réponse tardive! Je n'ai pas eu la chance de voir le forum pendant un bon moment.