dérivation éclairage

Posté : lun. 31 mars 2014 12:25
par fondeur
Bonjour à tous.
J'ai une question au sujet de mon installation électrique.
Sur le disjoncteur 16A je peux placer 8 lampes. Mais comment doit se faire le branchement pour être dans les règles ?(car je passe le consuel) .
1 ) Est ce que j'ai le droit de faire des dérivations à partir des interrupteurs pour le circuit d'éclairage suivant ?
2 ) Ou alors est ce que je suis dans l'obligation de faire arriver les câbles de mon disjoncteur dans une boite de dérivation encastrée et ensuite repartir avec mes circuits d'éclairage.

La première solution est plus simple pour moi mais dans ma revue promotelec 2013 il est écrit " repiquage autorisé sur les luminaires et les prises de courant"
Merci à vous.

Re: dérivation éclairage

Posté : lun. 31 mars 2014 13:08
par RFco
hello


les deux méthodes sont autorisées

a voir donc selon les besoins, la difficulté


@+

Re: dérivation éclairage

Posté : lun. 31 mars 2014 17:30
par fondeur
Merci RFco
Ce que je trouve dans le livre promotelec ( c'est les gens du consuel qui 'ont orienté vers ce livre) n'est pas une nouveauté ou je ne sais quel évolution de la norme ?

Cordialement

Re: dérivation éclairage

Posté : lun. 31 mars 2014 18:57
par RFco
re


ca ne date pas d'aujourd'hui si telle est la question

Re: dérivation éclairage

Posté : lun. 31 mars 2014 19:07
par Carminas
Bonsoir

Ici on parle de repiquage pas de dérivation
La norme donne pour définition du repiquage : "connexion sur les bornes d'un appareil des conducteurs servant à l'alimentation d'autres appareils"

Rien ne vous interdit de faire des dérivations dans les endroits prévus pour : boite de dérivation, tableau, goulotte, boitier d'encastrement...

@+

Re: dérivation éclairage

Posté : lun. 31 mars 2014 21:58
par fondeur
Merci pour vos réponses.
J'avais peur de mal faire.
La disposition de mes pièces fait que le plus simple pour moi est de me repiquer sur l'interrupteur précédent pour alimenter le suivant.
Salutations éléctiques