Protection pompe immergée
Posté : mer. 15 janv. 2014 23:18
par fazer
Bonsoir,
Quel type de protection au départ du tableau faut il pour un pompe immergée 400 v 0.75kw
Merci d'avance
Re: Protection pompe immergée
Posté : jeu. 16 janv. 2014 00:01
par VE Pp
Bonsoir,
Au départ de votre tableau il faut une protection de ligne, puis en local un disjoncteur moteur ou un discontacteur avec un relai thermique correspondant à l'intensité de votre moteur.
Re: Protection pompe immergée
Posté : jeu. 16 janv. 2014 13:54
par fazer
bonjour
donc un disjoncteur au départ 16A / 20A ? puis après j'ai un Coffret de gestion manque d'eau
cordialement jg
Re: Protection pompe immergée
Posté : sam. 18 janv. 2014 19:30
par fazer
bonsoir
aujourd’hui chez mon gendre y avait un électricien et naturellement je lui ai posé la question. réponse inter différentielle 30 ma + disjoncteur 10A suffit vous êtes en tri voila je fais quoi maintenant
@+
Re: Protection pompe immergée
Posté : dim. 19 janv. 2014 11:35
par nonolost
Bonjour,
Pour répondre à votre question, même un disjoncteur de type C10 suffit amplement au vu de la faible puissance du moteur. Vous pouvez donc tirer une canalisation 5x1,5mm2. Pour la protection différentielle, elle devra être de sensibilité 30mA, comme préconisé par l'électricien que vous avez rencontré. Il se peut que dans votre coffret "gestion manque d'eau" vous ayez un disjoncteur moteur ou un relais thermique. Dans ce cas, si cette protection est correctement réglée (entre 1,3 et 1,5 A), votre moteur sera efficacement protégé contre les surcharges.
Ne protéger que la ligne est réglementairement un minimum, ceci dit.
Re: Protection pompe immergée
Posté : dim. 19 janv. 2014 15:09
par fazer
bonjour
bon je vais mettre un inter différentiel 30mA 25A et après y aura le coffret de commande.
j'ai tiré un 5x1.5
@+ merci