Limiteur d'intensité

Posté : mer. 1 janv. 2014 11:51
par benou01
Bonjour

Voici la problématique:

J'ai un chauffe eau de 2000W 230V 50litres. Je souhaite limiter cette puissance a 1000 W pour faire descendre l'intensité afin d’éviter une modification d'abonnement.
N'ayant pas les HC/HP, et afin d'avoir de l'eau chaude en permanence , j'aimerai qu'il soit actif toute la journée.
Je pense qu'un limiteur d'intensité à 9 A peut être une solution sans qu'il ne modifie la tension. Hélas je n'en trouve pas.
J'ai pensé à une résistance de 9 A montée en série, mais aurais je dans ce cas une réelle diminution de consommation ( à mon compteur ) de 9 A ou juste une diminution de consommation du chauffe eau de 9 A sans que l'intensité globale ne change?
Peut etre y a t'il une autre solution que je ne connais pas.

J'attends vos conseils en la matière.

Cordialement

Re: Limiteur d'intensité

Posté : mer. 1 janv. 2014 13:16
par Labobine
Bonjour,
Moi j'ai une solution "à la noix" qui consiste à mettre une diode (de forte puissance évidemmment) en série sur la résistance. Cela ne diminue pas tout à fait à demie puissance, par contre évidemment votre chauffeau mettra plus de temps à monter en température.

Re: Limiteur d'intensité

Posté : mer. 1 janv. 2014 22:02
par atomicbuzz
j'ai surfer sur le net pour chercher une réponse et j'ai trouver ceci

Image
en général, les resistances de chauffe-eau sont constituées de plusieurs resistances en parallele. souvent 3
il suffit d'en debranché 1 ou 2.

regarde si cela ne taide pas il y a dautre astuce

La diode

ou

gradateurs

Re: Limiteur d'intensité

Posté : dim. 5 janv. 2014 13:07
par benou01
bonjour,

merci à vous pour vos réponses si rapides. je vais voir s'il y a plusieurs résistances , c 'est la solution la plus simple.

Re: Limiteur d'intensité

Posté : dim. 5 janv. 2014 14:29
par Carminas
Bonjour

Et pourquoi pas un délesteur, qui couperait simplement votre chauffe-eau pendant les pointes d'utilisation de l'électricité vous amenant aux limites de l'abonnement ?

@+

Re: Limiteur d'intensité

Posté : dim. 5 janv. 2014 16:28
par Candela
Bonjour,
Carminas a écrit :
Et pourquoi pas un délesteur, qui couperait simplement votre chauffe-eau pendant les pointes d'utilisation de l'électricité vous amenant aux limites de l'abonnement ?
+1...surtout qu'il existe des délesteurs qui régulent non pas l'intensité des appareils délestés mais celle appelée au niveau du disjoncteur.
Ainsi l'appareil n'est pas délesté de façon arbitraire, mais juste de ce qui est nécessaire (donc entre 0 et 2000W dans votre cas).

Les pointes les plus importantes sont en général de courte durée (moins d' 1/4 heure pour la plupart des appareils ménagers)

Cordialement