Posté : jeu. 13 nov. 2008 10:06
par bastom
lorsque je mets mon contacteur de chauffe eau sur marche forcée, il repasse automatiquement en mode automatique après une période heure creuse, ce qui n'est pas pratique lorsque beaucoup de personnes sont à mon domicile (j'oublie de remettre en marche forcée et manque d'eau chaude en fin de soirée)
existe t'il un moyen de conserver la marche forcée jusqu'à ce que je décide manuellement de remettre le contacteur en automatique ? faut-il modifier le branchement du contacteur ? acheter un autre type de contacteur ?
merci pour votre aide
Re: contacteur J/N et marche forcée
Posté : jeu. 13 nov. 2008 12:31
par pedro8
bjr
en marche normale
Votre contacteur chauffe eau doit repasser en automatique lors du changement d horaires edf
exemple si a 21 h j vous enclenchez en marche forcee a 22 h il va repasser en automatique jusqu'au lendemain ce systeme evite que le contacteur soit oublie et reste en m; forcee
par contre si dans les heures de jour lorceque vous enclenchez le contacteur celui ci ne tient pas c est que votre horloge est dereglee ou si c est un relais edf 175 hz le contact est peut etre bloque
verifier
en reponse a votre question
il y a des contacteurs identiques qui ne sont que manuels
Re: contacteur J/N et marche forcée
Posté : jeu. 13 nov. 2008 12:31
par pedro8
re
marche continue
Re: contacteur J/N et marche forcée
Posté : jeu. 13 nov. 2008 14:15
par VE Pp
Bonjour,
En parallèle sur le contact EDF ou le contact de l'horloge, vous pouvez installer un interrupteur lumineux qui mettra en marche forcée votre cumulus.
Le voyant aura pour utilité de vous rappeler le fonctionnement sans les heures creuses.
Re: contacteur J/N et marche forcée
Posté : mer. 19 nov. 2008 21:20
par bastom
Merci pour la réponse
Tout fonctionne normalement en automatique, je veux juste pouvoir laisser mon cumulus en marche forcée pendant plusieurs jours sans avoir à réenclencher manuellement entre les périodes heures creuses
Si des contacteurs qui ne sautent pas automatiquement existent, merci de me dire où je peux en trouver (marque, référence, modèle...)
MERCI
uote="pedro8"]bjr
en marche normale
Votre contacteur chauffe eau doit repasser en automatique lors du changement d horaires edf
exemple si a 21 h j vous enclenchez en marche forcee a 22 h il va repasser en automatique jusqu'au lendemain ce systeme evite que le contacteur soit oublie et reste en m; forcee
par contre si dans les heures de jour lorceque vous enclenchez le contacteur celui ci ne tient pas c est que votre horloge est dereglee ou si c est un relais edf 175 hz le contact est peut etre bloque
verifier
en reponse a votre question
il y a des contacteurs identiques qui ne sont que manuels[/quote]
Re: contacteur J/N et marche forcée
Posté : mer. 19 nov. 2008 22:40
par Carminas
Bonsoir
Il suffit de prendre un contacter 2F 20A non domestique.
Voir par exemple chez Legrand :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004049
ou en silencieux :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004052
Attention de ne pas oublier de la marche forcée en permanence.
L'idée évoquée plus haut de l'interrupteur avec un voyant en pararallèle du contact HC EDF est également une bonne solution.
@+
Re: contacteur J/N et marche forcée
Posté : jeu. 20 nov. 2008 08:10
par RFco
Salutatous,
Oui , l'idée de l'inter est bonne , sinon, il y en a une autre : couper le 2A...
@+