pb de diffetentiel

Posté : mar. 17 déc. 2013 22:20
par pol5700
Salut a tous

Je suis sur une rénovation, tout nest5 pas encore fini mais jai un petit pb dans le tableau.

Jai 3 differentiels avec mes disjoncteurs derrière!

Quand je monte les diff pas de pb mais quand je met en plus 2 disj en marche (llumière) les diffetentiels sautent

Dou peux venir le probleme??

Si je met les 2 disj sous le même diff sa ne saute pas

Re: pb de diffetentiel

Posté : mar. 17 déc. 2013 22:22
par RFco
hello


tout simple


mélange de neutres
ou
mélange de phases

@+

Re: pb de diffetentiel

Posté : mar. 17 déc. 2013 22:24
par RFco
je sait

réponse sybilline

mais il faut que tu soit guidé vers la réponse plutot que te la donner

Ainsi, tu trouvera par la suite toi même les réponses grâce au résultat de tes expériences personnelles


@+

Re: pb de diffetentiel

Posté : mar. 17 déc. 2013 23:11
par pol5700
Je ne vois pas pourquoi un melangr de pjase ou neutre peut fairr sauter un differentiel

Peux tu men dire plus

Merci

Re: pb de diffetentiel

Posté : mar. 17 déc. 2013 23:22
par RFco
réfléchir au fonctionnement d'un différentiel faire tu doit

tout courant consommé doit en être issu


@+

Re: pb de diffetentiel

Posté : mar. 17 déc. 2013 23:22
par RFco
:-D :-) ;-)

Re: pb de diffetentiel

Posté : mar. 17 déc. 2013 23:29
par RFco
donc la réponse est :


soit


tu a issu de différentiels différents soit des neutres soit des phases confondues,

soit

des points d'utilisation sont alimentés par un neutre et une phase issus de différentiels distincts...


@+

Re: pb de diffetentiel

Posté : mer. 18 déc. 2013 00:38
par Carminas
BOnsoir

Un classique par exemple est la cage d'escalier

Vous avez en bas un va et vient donc la phase provient d'un disjoncteur de circuit lumières du bas
Vous avez en haut un autre va et vient relié au premier par des navettes, et qui alimente un luminaire situé à l'étage, dont le neutre est relié au disjoncteur d'un circuit lumières du haut.

Lorsque vous faites une mise en sécurité en ajoutant plusieurs différentiels 30mA et que les circuits d'éclairage du haut et du bas sont sous des ID différents, cela saute au moment ou vous allumez la lumière de l'escalier.

@+