manque d ampèrage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
lollo59
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 2 déc. 2013 19:20
Contact :

manque d ampèrage

Message par lollo59 »

bonsoir,j ai mon compteur electrique en 60 ampères(en mono) ?comment puis je faire j ai 1 pompe a chaleur en 14 kw et une 2ieme en 10kw .cela occasionne des coupures de courant? vais je pouvoir rester en mono avec plus d ampèrage? la galere mon installation est neuve. merci pour vos réponses urgent
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: manque d ampèrage

Message par circus »

bonsoir,

60a en mono c'est le maximum après il faut passer en triphasé
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: manque d ampèrage

Message par fk82 »

Bonsoir,

Je n'ai pas compris si c'est un constat ou une question?

Je suis étonné que l'installateur des PAC n'est pas fait sons calcul de puissances ! :shock:

a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités