Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Posté : mar. 26 nov. 2013 10:38
par ben0000
Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème au vu de bons techniciens qu'il y a ici et je croise les doigts pour avoir une réponse qui résoluera mon problème.

Je vous explique:

Un client aimerait une armoire électrique qui permet de piloter un même moteur 12 bornes avec des tensions d'alimentation 220V/380V/440V (en fonction du site d'exploitation)
Le plus serait une sélection automatique du réseau mais ce n'est pas le problème :) mais j'aimerai juste savoir si c'est physiquement réalisable.

Plaque moteur:
∆ Parallèle: 230V
Y Parallèle: 380V
∆ Série: 440V
Y Série : 480V

Mes questions sont:
Peut-on utiliser utiliser une commande par relais qui actionnent les contacteurs de puissance en fonction de l'alimentation?
Et surtout, peut-on utiliser cette logique de fonctionnement sans endommager le moteur ou avoir des pertes de puissances en fonction des couplages?

Merci par avance à tous.

Salutations

Benjamin

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Posté : mar. 26 nov. 2013 11:03
par Labobine
Bonjour,
Moi ma première question c'est surtout de savoir si vous avez déjà ce moteur à 12 fils ?

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Posté : mar. 26 nov. 2013 11:10
par ben0000
Bonjour Labobine, merci de prendre du temps pour répondre.

Le moteur existe déjà est fait parti d'un standard.

C'est juste que d'habitude ce moteur n'est utilisé que pour un fonctionnement bi-tension (220-440) et là le client demande s'il est possible en effectuant le couplage adéquat de pouvoir utiliser 3 tensions d'alimentation.
(C'est une installation au Brésil).

Merci

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Posté : mar. 26 nov. 2013 11:19
par Labobine
re,
Ce moteur marche déjà comme cela ?
J'avoue ne pas trop comprendre car les tensions que vous donnez ne correspondent pas trop car si on prend un moteur qui fonctionne en 230v couplage parallèle triangle en parrallèle étoile cela donne 400v mais en série triangle cela donne 460v et série étoile donne 795v.
Maintenant quand aux couplages par contacteurs tout est faisable mais avec une usine à gaz à côté.

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Posté : mar. 26 nov. 2013 11:29
par Labobine
re,
En fait vous n'avez besoin que de 3 couplages :
220= couplage parrallèle triangle
440= couplage série triangle
380= couplage parrallèle étoile
Je m'étais déjà "amusé" à faire le schéma de puissance avec des contacteurs, il faudrait que je le retrouve.

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Posté : mar. 26 nov. 2013 11:40
par ben0000
Merci labobine :)

Oui c'est exactement ça, donc oui une grosse usine à gaz derrière pour la gestion du couplage :)

Si vous le retrouvez c'est un petit plus pour moi :) Sinon je vais me jeter des les méandres des couplages et entrelacements de fils pour élucider cette demande :)

En tout cas merci :) j'avais juste peur qu'au niveau physique il y ai des problèmes.