arret d'urgence pour une legumerie

Posté : jeu. 26 sept. 2013 18:15
par Misterman
Bonjour, je voudrais savoir s'il faut mettre un arret d'urgence dans un atelier de legumerie, pour couper uniquement les circuits pc. Merci

Re: arret d'urgence pour une legumerie

Posté : jeu. 26 sept. 2013 21:43
par philippe68
Bonjour,

oui, non , ca dépend

il faudrait quand même un peu plus d'infos pour pouvoir répondre:
- quel type de bâtiment (ERP, ERT)
-ou est situé ce local (adjacent à une cuisine, une grande cuisine, local isolé?)
-Emplacement du tableau électrique par rapport au local et accessibilité?

La notion de coupure d'urgence pour les circuits force ne s'applique qu'aux locaux ou la puissance des appareils de cuisson installés dépasse les 20KW
Pour les locaux recevant de travailleurs , un dispositif de coupure d'urgence est nécessaire mais cela peut être une coupure générale réalisée par un disjoncteur de branchement par exemple.
Cordialement

Re: arret d'urgence pour une legumerie

Posté : ven. 27 sept. 2013 11:28
par Misterman
Bonjour,
Merci,philippe68, pour la reponse.
Pour plus de precision, je dirais que ce local est un ERT, isole des autres locaux et
Le tableau electrique se situe dans un bureau adjacent.
Cordialement

Re: arret d'urgence pour une legumerie

Posté : sam. 28 sept. 2013 00:29
par atomicbuzz
bonjour bonjour

l'arrêt d'urgence doit pouvoir être actionner au plus près des ouvrier en cas de danger pour pouvoir intervenir au plus vite

il est effectivement préférable qu'il soit installer sur la partie PC du circuit électrique donc sur la commande et non sur la partie puissance en raison d'une plus faible intensités
afin de couper la PO ( partie opérative )

(oups je vien de relire et enfaite pc ici signifie prise de courant et non partie commande autant pour moi ) ..... :oops:


si tu as besoin de plus de détail donne plus d'information .

Re: arret d'urgence pour une legumerie

Posté : sam. 28 sept. 2013 09:23
par philippe68
Bonjour,
effectivement ne pas confondre la notion d'arrêt d'urgence qui s'applique à des équipements en mouvement et la notion de coupure d'urgence.

Cordialement