Norme et éclairage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
JuJu
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : mar. 23 avr. 2013 10:05
Contact :

Norme et éclairage

Message par JuJu »

Bonjour,

Ma question porte sur la possibilité de commander plusieurs circuits d'éclairage (d'un point de vue norme) avec un seul interrupteur (d'un point de vue câblage). La situation est la suivante :
open space d'une centaine de m², une quarantaine de dalles lumineuses (4*18W) mais un seul interrupteur pour commander l'allumage de tout ça.
En gros, dimensionner un circuit avec une section de fil et une protection adaptées-> un contacteur/interrupteur -> un répartiteur-> autant de circuits et de protections que nécessaire pour respecter la 15-100 (8 pts lumineux pour disjoncteur 16A et fil de 1.5mm²). Est-ce dans le respect de la norme?

Je pensais sinon à placer mes contacteurs en aval des disjoncteurs 16A de chacun des circuits d'éclairages et de les commander avec le seul interrupteur prévu. Mais du coup, ça fait plus de contacteur...

Cordialement,

JuJu
pericles
Expert
Expert
Messages : 1312
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Norme et éclairage

Message par pericles »

bonsoir,

La partie 771 de la NF C 15 100 ne concerne que les locaux d'habitation
ici il s'agit d'une installation tertiaire, donc on dimensionne les circuits suivants les besoins.

Il préférable d'employer des télérupteurs pour le circuits d'éclairage
Avec un télérupteur 16A on peut alimenter 28 tubes( voir page 28 du guide) 4 x18W soit 2016W
le cos φ des lampes fluorescentes avec ballast ferromagnétique compensé est 0,92

à partir de P =U*I*cos φ on définit le courant I = 2016 / 230*0,92 = 9,53A

avec un câble isolation PR (U-1000 R2V ) de section de 2,5² et un disjoncteur de 20A
( il est recommandé de dimensionner la protection de 2 fois le courant nominal du circuit soit 9,53 x 2 = 19,06 → 20A
en fin de vie les lampes fluorescentes consomment jusqu'à 2 fois le courant nominal voir tableau page 16)

pour une chute de tension 2,91% , la longueur est de 40m

détail des calculs voir page 22 du guide d l'éclairage_schneider
http://www.global-download.schneider-el ... t13bfr.pdf

pour la commande de télérupteurs voir
http://www.schneider-electric.be/sites/ ... irage.page
par exemple
http://www.schneider-electric.be/docume ... CE027F.pdf

cordialement
Avatar du membre
JuJu
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : mar. 23 avr. 2013 10:05
Contact :

Re: Norme et éclairage

Message par JuJu »

Merci beaucoup,
petite question subsidiaire :
faut-il temporiser l'éclairage des dalles (par groupe de 8 par exemple) afin d'éviter un appel de courant? (cité dans les documents que vous m'avez fournis) car ce n'est pas hyper clair.

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1312
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Norme et éclairage

Message par pericles »

Bonjour,
Dans l'exemple du guide :
il y a 20 luminaire 2x58W par ligne soit 20x (2x58) = 2320W
il y a 18 lignes soit 41,76kW
avec une telle puissance, il faut limiter le courant d'appel, donc un allumage successif par groupes de lignes (5 groupes de 3 lignes).
il prévoit un auxiliaire ATE t par télérupteur réglé avec une temporisation :
de 2s sur les lignes 4-5-6 → groupe 1
de 4s sur les lignes 7-8-9 → groupe 2
de 6s sur les lignes 10-11-12 → groupe 3
de 8s sur les lignes 12-14-15 → groupe 4
de 10s sur les lignes 16-17-18 → groupe 5
soit 15 auxiliaire ATE t référence 15419
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=C14

votre installation
la puissance des :
- luminaires est 40x(4x18) = 2880W
- ballast ferromagnétique 2880 x 25% = 720W
soir une puissance totale de 2880 + 720 = 3600W
avec 4 lignes 3600/4 soit 900W par télérupteur
par exemple : 4 télérupteur type TL+ référence 15032
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=C11


pour information voir la documentation ci-après

page N29 à N46 Les alimentations et récepteurs particuliers_Les circuits d'éclairage
http://www.electrical-installation.org/ ... iers-2.pdf
cahier technique N°205 L’alimentation des circuits d’éclairage
http://www.schneider-electric.com/docum ... /ct205.pdf
Cahier technique n° 114 Les protections différentielles en basse tension
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct114.zip
Télérupteurs TL+ et TL_schneider
http://siteelectrotechnique.free.fr/Doc ... 92011F.pdf
Télérupteurs_Merlin Gerin
http://www.global-download.schneider-el ... vp134f.pdf

cordialement

remarques concernant la surface du local
si la surface est > 100m² → voir la réglementation RT2012
rt2012_doc legrand
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/CM212005.pdf
Documentations et Guides Tertiaire
http://www.legrand.fr/professionnels/tertiaire_684.html
Solution de pilotage de l’éclairage
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... lotage.pdf
Avatar du membre
JuJu
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : mar. 23 avr. 2013 10:05
Contact :

Re: Norme et éclairage

Message par JuJu »

Pfiou! Merci beaucoup!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité