Page 1 sur 1
Prises dans camping
Posté : mar. 25 juin 2013 17:22
par gillou
Bonsoir .Dans les sanitaires d'un campings, des prises de courants sont alimentées par le bas avec du câble U1000RO2V et seulement la descente est sous tubes IRL, pas la partie qui rentre sous celles -ci car ces locaux sont lavés au jet . Est - ce conforme car il arrive que ces câbles soient blessés par le public (câble brulé au briquet par exemple)
Cordialement
Re: Prises dans camping
Posté : jeu. 27 juin 2013 19:28
par philippe68
Bonjour,
un tube IRL n'apporte pas une protection mécanique complémentaire à un câble de type U1000R2V qui possède un indice de protection contre les chocs IK07.
Il est d'usage de raccorder des PC étanche par le bas, dans les locaux humides
Je ne voit pas de problème de conformité sur ce type d'installation
Une solution : installer des prises en encastré et mettre du matériel anti vandales!
Cordialement
Re: Prises dans camping
Posté : ven. 28 juin 2013 17:02
par gillou
Merci pour la réponse .Un électricien m'avait dit le contraire
Cordialement