Modifier sens rotation
Posté : lun. 24 juin 2013 13:13
par pheonix00fr
Bonjour, je voudrais modifier le sens de rotation sur un moteur qui était à l’ origine sur une pompe à eau en 220v. Les branchements sont faits apparemment pour éviter justement de le faire tourner dans le mauvais sens. Voilà le branchement actuel

J'ai sorti les trois fils communs aux bobines mais je ne sais pas comment les brancher maintenant.
Si quelqu'un peut m'aider? Merci.
Sur la plaque on trouve:
DAB
KV 6/9 M N. 3. 05 TF 110 S1
HP 2
2.1 KW ass.
220-240 V 9.4 A
2850 1/min IP55 I0CL. F 40uF 450V
50 Hz
Re: Modifier sens rotation
Posté : lun. 24 juin 2013 13:19
par pheonix00fr
Apparemment un souci pour afficher l'image
il y a trois enroulements avec un commun relier au neutre.
Deux relier ensembles a la phase
Un au condensateur lui même à la phase
Re: Modifier sens rotation
Posté : mar. 25 juin 2013 15:58
par JuJu
Bonjour,
Tout laisse à penser que ce moteur est un moteur triphasé converti en monophasé.
Un petit peu de lecture par
ici
Cordialement,
JuJu
PS : euh sinon il reste toujours la conversion mécanique

Re: Modifier sens rotation
Posté : mer. 26 juin 2013 18:08
par Labobine
Bonjour,
Non d'après les caractéristiques de la plaque signalétique on a bien à faire à du monophasé seulement il ne faut pas confondre le nombre de fils émaillés avec le nombre d'enroulements car à cette puissance l'enroulement principal comporte au minimun 2 fils émaillés en parallèle.
Regardez sur votre MP pour envoyer photos.
Re: Modifier sens rotation
Posté : mer. 26 juin 2013 21:42
par pheonix00fr
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Après recherche, c'est bien un moteur en mono. Complique ou impossible de modifier le sens de rotation, je suis partie sur l'option mécanique (un peut compliqué mais bon).
Pour voir le schéma il suffi de faire un clic droit et suivre le lien.(J'ai contrôlé a l’ohmmètre il t a bien trois enroulement distinct).
Re: Modifier sens rotation
Posté : mer. 26 juin 2013 22:40
par Labobine
re,
Je viens de voir votre schéma ce n'est que du monophasé avec 2 bobines en // pour l'enroulement principal comme je l'avais soupçonné et pour l'inversion il suffit de refaire la connexion de la bobine du condensateur (enroulement auxiliaire sur le schéma en bleu).

Re: Modifier sens rotation
Posté : jeu. 27 juin 2013 10:31
par pheonix00fr
Il vaut mieux un qui sait que cinq qui cherche
Je teste ce weekend. Merci
Re: Modifier sens rotation
Posté : jeu. 27 juin 2013 10:42
par Labobine
Bonjour,
Pour mieux cerner le problème et avec la résistance ohmique des enroulementscela eut été plus facile à trouver, mais puisque vous avez l'ohmmètre et savez vous en servir, regardez donc cette résistance ohmique (une fois déconnecté pour ne mesurer que chaque bobine) et vous allez trouver la même valeur pour les 2 bobines (en rouge) de l'enroulement principal et une valeur à peine plus moindre pour la bobine auxiliaire (en bleu).
Re: Modifier sens rotation
Posté : jeu. 4 juil. 2013 14:57
par pheonix00fr
Merci pour toutes ces infos, cela fonctionne parfaitement.
En effet j'ai mesuré la résistance et j'ai trouvé 3,5 sur les deux enroulement et 3.8 sur le troisième branché au condo.
Merci A+