Page 1 sur 1

Schéma tableau électrique

Posté : mar. 18 juin 2013 10:28
par BA1
Bonjour à tous,
après avoir réalisé l'installation électrique d'un Etablissement Recevant de Public, je dois faire le schéma du tableau. Quelqu'un peut-il me dire quels sont les renseignements à noter obligatoirement sur le schéma (section des conducteurs, ...?).
Merci. :-D

Re: Schéma tableau électrique

Posté : mar. 18 juin 2013 13:05
par pericles
Bonjour,
suivant la norme NF c15 100
514.5 Schémas
514.5.1 Pour toute installation électrique, il y a lieu d'établir des schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes (2)
indiquant notamment :
- la nature et la constitution des circuits (points d'utilisation desservis, nombre et section des
conducteurs, nature des canalisations) ;
- les caractéristiques nécessaires à l'identification des dispositifs assurant les fonctions de protection, de sectionnement et de commande et leur emplacement.

Les indications que doivent comporter les schémas et documents annexés sont les suivants :
- type et section des conducteurs,
- longueur du circuit,
- nature et type des dispositifs de protection,
- courant assigné ou de réglage des dispositifs de protection,
- courants présumés de court-circuit et pouvoirs de coupure des dispositifs.

Ces indications doivent être mentionnées pour chaque circuit de l'installation.
Il est recommandé de les mettre à jour lors de toute modification de l'installation.
Des plans doivent indiquer, le cas échéant, l'emplacement des appareils non visibles.
514.5.2 Les symboles utilisés doivent être choisis parmi ceux des normes (3).
(2) NF C 03-151 à NF C 03-158
(3) NF C 03-201 - NF EN 60617-13 (C 03-213)

cordialement

Re: Schéma tableau électrique

Posté : mar. 18 juin 2013 16:20
par BA1
Merci pour la réponse.
Les courants de court-circuit doivent-ils être calculés en fonction de la longueur des circuits, section, ... ?

Re: Schéma tableau électrique

Posté : mer. 19 juin 2013 14:43
par pericles
bonjour,

pour effectuer les différents calculs il faut connaître les formules de bases et les conditions de l'installation.
aussi je vous indique des liens qui vous permettront de vous initiez aux différents paramètres à prendre en compte pour ces calculs

il faut savoir :
Dans le cas d’un branchement à puissance limitée 36kVA (tarif bleu), compte tenu des protections amont (présence de fusibles AD), un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant (fusible AD = fusible accompagnement disjoncteur)

Dans le cas d’un branchement à puissance surveillée (tarif jaune), il convient d’effectuer le calcul du courant de court-circuit maximal Ik en prenant en compte les indications fournies par la NF C 14-100, 3.4.7 et reprises en C.2.1.2.4 du présent guide (voir ci-dessous).
Source : UTE C 15-105 page 62

C.2.1.2.4 Alimentation de l'installation par un réseau de distribution publique à basse tension
La méthode de C.2.1.2.3 est applicable. En l'absence d'informations précises par le service local de distribution, on choisira les valeurs manquantes parmi les valeurs enveloppes suivantes (voir NF C 14-100, 3.4.7) :
P = 1000 kVA
ucc = 6 %
Sph = 240 mm² Alu
L = 15 m
Source : UTE C 15-105 page 48

il faut disposer des différentes normes :
NF C15-100 installations électriques basse tension
UTE C15-103 Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes.
UTE C15-105 détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection
UTE C15-106 Installations électriques à basse tension et à haute tension - Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle.
UTE C15-500 détermination sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul.
UTE C15-107 détermination des caractéristiques des canalisations préfabriques et choix des dispositifs de protection

voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=130619023916976862.pdf

cordialement