Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par matrix »

Bonjour,

J'ai rénové toute l'électricité chez moi.
J'ai actuellement un tableau électrique principal pour le sous-sol +rdc.
J'ai aussi 2 tableaux divisionnaires.

Pouvez-vous me dire si c'est correct:
Sur mon tableau principal:
- J'ai un disjoncteur de 32A, les fils en 6mm² vont jusqu'au 1er tableau divisionnaire (garage) qui est composé d'une rangée et possède en tête de ligne un ID 40A 30mA.

- J'ai aussi un disjoncteur de 40A, les fils montent jusqu'à l'étage sur le 2ème tableau divisionnaire et se branchent sur mon interrupteur sectionneur de 40A. puis de l'interrupteur sectionneur les files vont sur chacun des ID.

Est-ce-que le disjoncteur de 32A et 40A sont nécessaires? Si oui, pouvez-vous m'expliquer svp?


Merci beaucoup

Cordialement,

Mat
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par GAS »

Bonjour,
Pour le divisionnaire du garage votre disjoncteur 32A va assurer la protection contre les surintensités de la canalisation en 6 mm² et limiter par ailleurs le pouvoir de coupure de l'ID 40A 30mA.
En revanche pour celui de l'étage vous ne nous avez pas précisé la section de la canalisation issue du 40A. Suivant les tableaux 52G et 52 H (méthode de référence B, NFC 15-100) ce disjoncteur semblerait surcalibré pour du 6 mm² (41A x coef.0,9 = 36,9A).
matrix a écrit :Est-ce-que le disjoncteur de 32A et 40A sont nécessaires? Si oui, pouvez-vous m'expliquer svp?
Oui bien sûr et ce pour les même raison évoquées autour du tableau du garage.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par matrix »

Merci GAs, pour votre réponsse.


Pour le divisionnaire du garage votre disjoncteur 32A va assurer la protection contre les surintensités de la canalisation en 6 mm² et limiter par ailleurs le pouvoir de coupure de l'ID 40A 30mA.

Ca veut dire qu'en cas d'une sur-intensité, mon cable de 6mm² de va pas cramer, car la sur-intensité va être coupée par le 32A? est-ce bien cela?


En revanche pour celui de l'étage vous ne nous avez pas précisé la section de la canalisation issue du 40A. Suivant les tableaux 52G et 52 H (méthode de référence B) ce disjoncteur semblerait surcalibré pour du 6 mm² (41A x coef.0,9 = 36,9A).

En ce qui concerna mon cablage c'est du 10mm².

voici le schéma de mon installation.
http://en.zimagez.com/zimage/sanstitre8 ... 2d7646.php

MErci pour vos réponses.

Cordialement,

Mat
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par GAS »

Re,
matrix a écrit :Ca veut dire qu'en cas d'une sur-intensité, mon cable de 6mm² de va pas cramer, car la sur-intensité va être coupée par le 32A? est-ce bien cela?
Exact, les surintensités englobent les surcharges et les court-circuits.
Pour l'étage c'est parfait avec du 10 mm². ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par matrix »

Pour le tableau électrique du garage en 6mm², je comprends qu'il soit protégé par un disjoncteur de 32A.
Par contre, comme mon tableau electrique a l'étage est cablé en 10mm², y a t-il vraiment une utilité de mettre un disjoncteur de 40A?
Désolé de vous poser ces questions qui peuvent vous paraitre stupide, mais je ne comprends pas très bien.

MErci pour vos réponses.

Cordialement,

Mat.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par GAS »

Re,
matrix a écrit :Par contre, comme mon tableau électrique a l'étage est câblé en 10 mm², y a t-il vraiment une utilité de mettre un disjoncteur de 40A?
.
Il y a nécessité s'il n'y a pas une autre protection en mont (calibre max du DB par exemple) pour assurer cette fonction mais dans ce cas ce serait dommage pour la subdivision des circuits.
J'ajoute que vos ID sont limités à 40A ce qui vous obligé à placer en amont de ces dernier une protection contre les surintensités de calibre inférieur ou identique. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par matrix »

Je vais peut etre vous paraitre ridicule. Mais, je ne saisi toujours pas l'utilité. Je n'arrive pas a comprendre ce que les disjoncteurs de 32A et 40A protege pour un tableau divisionnaire.
Merci de votre comprehension.

Mat
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par pericles »

bonjour,

il s'agit d'un circuit spécialisé, donc il faut protéger le câble qui alimente le tableau divisionnaire.

l’amendement 3 à la norme NF C15 100 précise qu’un tableau divisionnaire relié directement à un Appareil Général de Commande et de Protection n’est pas autorisé. Même si la section du câble de liaison est suffisante par rapport au calibre de l'AGCP au regard de la protection contre les surintensités ; l’alimentation d’un tableau divisionnaire doit faire l’objet d’un circuit dédié.
Ce circuit spécialisé a son origine dans le Tableau de répartition principal.

voir page K11 – K12 Catalogue résidentiel et petit tertiaire – 2013
Section des conducteurs d’alimentation et protection contre les surintensités (771.533, 753.4.2 et 771.314.2.5)
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=K11

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par Carminas »

Bonjour

Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une coupure manuelle du circuit à son origine

Même si c'est peu fréquent vous n'êtes pas à l'abri que vous tiriez un jour plus que l'intensité admissible par votre 6² ou votre 10², ce qui conduirait à un échauffement.
Si c'était le cas le disjoncteur au départ couperait.

En admettant que votre abonnement ERDF soit de 30A, le premier rôle ne serait jamais activité, alors que les 2 autres ont tous leur sens.
Et de toute façon un simple coup de fil à EDF et vous faites passer votre installation à 45A ou 60A.
Il faut que votre installation soit prévue pour gérer ces cas là.

@+
Carminas
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: Conseils Tableau principal et 2 divisionnaires

Message par matrix »

Tout d'abord merci pour vos réponses.

Je vais donc le laisser le disjoncteur de 32A et de 40A merci pour votre aide.
Répondre