Posté : jeu. 2 mai 2013 07:23
par fabrice57200
Bonjour,
j'ai 2 salles de bains et je souhaite en réaliser une des deux plus tard, lorsque je serais installé. J'ai tiré les câbles d'équipotentialité pour cette seconde salle de bains mais ils ne sont relié à aucun équipement. Est-ce que je risque d'être recaler par le Consuel ?
Merci.
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : jeu. 2 mai 2013 08:28
par RFco
bonjour
tout dépend de ce qui sera fini au moment du passage du consuel
y aura t'il l'eau?
@+
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : jeu. 2 mai 2013 19:57
par fabrice57200
les arrivées d'eau et les évacuations sont "tirées" mais il y a des bouchons provisoire (de couleur bleu et rouge) dessus. la robineterie ne sera pas installée.
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : jeu. 2 mai 2013 21:22
par RFco
bonjour
tuyaux cuivre ou PER
faire quand même la L.E.S.
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : ven. 3 mai 2013 16:40
par fabrice57200
les tuyaux sont en PER. J'ai placé les gaines (avec les fils de terre) pour faire l'équipotentialité au niveau des differents équipements de la future salle de bain mais je ne peux les relié (par exemple à la bonde de la baignoire) puisqu'elle ne sera pas là lorsque le consuel fera le contrôle
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : ven. 3 mai 2013 17:43
par RFco
la bonde n'est pas un élément à raccorder si évac PVC
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : ven. 3 mai 2013 17:44
par fk82
Bonjour,
Actuellement la majorité des bondes et siphons sont en plastique; les conduites d'eau sont a priori en Per; si par hasard vs devez distribuer, en apparent, des conduite en cuivre, alors celle-ci devront être raccorder à la terre.
Ds votre cas, au passage du consuel, puisque la salle d'eau ne sera pas terminée, mettez en attente le fil de terre à proximité du lavabo, et à l'emplacement de la future baignoire, le consuel testera la continuité à l’extrémité du fil, et annotera que la salle d'eau n'est pas réalisée.
Respectez les commandes électrique: pas de commandes ou prises de courant derrière les futures volume O et 1, sauf si votre cloison est supérieure à 10cm d'épaisseur!
Ceci est valable aussi pour la future salle d'eau, l’implantation des sanitaire risque de vous être demandé.
a+
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : ven. 3 mai 2013 20:10
par RFco
fk82 a écrit :
Respectez les commandes électrique: pas de commandes ou prises de courant derrière les futures volume O et 1, sauf si votre cloison est supérieure à 10cm d'épaisseur!
Ceci est valable aussi pour la future salle d'eau, l’implantation des sanitaire risque de vous être demandé.
a+
Faux archi-faux, cette règle n'est plus en vigueur depuis des années
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : ven. 3 mai 2013 20:41
par fk82
fk82 a écrit :Faux archi-faux, cette règle n'est plus en vigueur depuis des années
Oups!!
Qu'est-elle devenue?
Re: Consuel et salle de bain en travaux
Posté : ven. 3 mai 2013 21:48
par RFco
passée à la trappe
ca n'est plus vrai...