Page 1 sur 2
Portail électrique.
Posté : sam. 20 avr. 2013 16:27
par Triton
Bonjour.
Une motorisation de portail qui fait des siennes. Cette motorisation est en place depuis quelques années et depuis peu ne fonctionne pas lorsque il pleut.
La première fois que le défaut a été constaté, le capot d'une boite de dérivation étanche située sur un des piliers a été trouvé partiellement ouvert et la boite a pris l'eau ...
Vérification faite, les connexions ont été séchées, certaines changées, car elles étaient oxydées et du même coup la boite aussi, car elle était bien cuite avec les années.
ce jour- là il faisait relativement sec et aucun défaut de fonctionnement n'est constaté...(avant même le séchage des connexions et le remplacement de la boite) Ni avec les télécommandes, ni avec les boutons poussoir....Impeccable.
Deux jours après, grosse journée de pluie et le soir le portail ne fonctionne plus !!! Le défaut a l'air lié au mauvais temps mais ou dois-je chercher le problème ?
Merci
Re: Portail électrique.
Posté : sam. 20 avr. 2013 19:11
par RFco
hello
regarde au niveau des moteurs, de la carte de gestion,
il existe des bombes aérosol pour assecher et empecher le retour de l'humidité
@+
Re: Portail électrique.
Posté : dim. 21 avr. 2013 08:09
par Triton
Bonjour.
Je vérifie ça et je reviens...
Merci
Bj.
Re: Portail électrique.
Posté : dim. 21 avr. 2013 10:29
par VE Pp
Bonjour,
Vous avez aussi la possibilité lorsque votre carte électronique est bien sèche de passer du vernis de tropicalisation.
Re: Portail électrique.
Posté : lun. 22 avr. 2013 13:11
par Triton
Bonjour.
Petite évolution au niveau du portail...Plus rien ne fonctionne.
J'ai une arrivée en 220 volts jusqu'à l'armoire de commande, j'ai 220 à l'entrée du transformateur, j'ai 21-24 volt en sortie et rien ne marche, aucun bruit de contact rien. Mis à part une led "rouge fixe" sur la carte.
L'armoire est impeccable, aucune trace d'humidité, de poussière ou autre...
Problème de carte ? Trop facile sans doute.... Il y a deux cellules sur les piliers, mais quand elles "déconnent" elles interdisent la fermeture, mais pas l'ouverture... Je me trompe ?
Merci.
Re: Portail électrique.
Posté : lun. 22 avr. 2013 14:05
par RFco
bonjour
faut voir sur la notice à quoi correspond cette diode
@+
Re: Portail électrique.
Posté : lun. 22 avr. 2013 20:34
par Kirchhoff
Bonsoir à tous,
Essayer de faire une mise hors tension du systéme pendant quelques minutes. Cela peut faire une RAZ systéme.
Cordialement.
Re: Portail électrique.
Posté : sam. 27 avr. 2013 08:34
par Triton
Bonjour.
Bien-sur, pas de notice...Mais,
J'ai réussi à trouver le n° de tél d'un distributeur de la motorisation du portail et un "gars" m'a jeté une bouée "canard".
Effectivement nous avons fait une remise à zéro du système,(mise hors tension pendant une trentaine de secondes, bidouillage de la carte)....Tout fonctionne normalement mais, ce qui chagrine "mon gars" c'est qu'il n'y avait pas de message d'erreur sur l'écran de la carte. Donc, il m'a dit que nous avions relancé le système......Sans solutionner réellement le problème et que nous étions sûrement "appeler" à nous revoir......
A suivre...
Merci pour votre écoute et interventions
Bonne fin de semaine.
Re: Portail électrique.
Posté : sam. 27 avr. 2013 12:48
par Kirchhoff
Bonjour à tous,
Si il n'y a pas de messages d'erreur sur l'écran et que tout fonctionne, ma foi, il faut s'en contenter.
Les dysfonctionnements constatés peuvent être divers et variés notamment:
1) Surtensions réseau,
2) Pertubations radio éléctriques,
3) Orages, ou conditions atmosphériques qui ont perturbés la communication hertzienne.
4) Surveiller les remontées d'humidité par les fourreaux ou tubes icta, ou par capillarité des câbles. (Des fois, il y a des surprises)
Tout ce petit monde qui fonctionne émetteur / récepteur est parfois fortement perturbé par la multitude des utilisateurs.
Je peux en citer quelques cas.
L'électronique n'est pas une science éxacte.
Merçi d'avoir donner suite, il est rare d'avoir sur les forums, les retours d'expérience.
Cordialement.
Re: Portail électrique.
Posté : sam. 27 avr. 2013 17:08
par VE Pp
Bonjour,
Avez-vous tenté de shunter les contacts des cellules sur la carte ?