Câblage MX pour DDR et MX pour DGPT2

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Câblage MX pour DDR et MX pour DGPT2

Message par Misterman »

Bonjour,

je voudrais savoir, si on doit câbler en parallèle la bobine MX commandée par le Vigirex, avec celle commandée par le DGPT2, ou il y ' a t'il un autre câblage à faire.

Merci à vous.

Cdt.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câblage MX pour DDR et MX pour DGPT2

Message par Candela »

Bonjour,
Vous voulez dire commander la même bobine avec deux contacts en //? Oui, c'est correct.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités